英威腾(NT)CHE100-004G变频器不显示故障通病检修
近一个月来,笔者接修了5台英威腾(INVT)CHE100-004G/5R5P-4变频器,故障现象都是不显示。检修后发现故障部位均在模拟电路板上,如图1所示,且故障原因也相同。下面对该故障检修进行介绍,供参考。
拆装该变频器时要注意两点:一是三相整流桥固定在散热器上,螺钉特别紧,若选用的十字螺丝刀不合适,易损坏螺钉,二是该变频器主要由三块电路板构成,最上面与按键板相连的是数字板,中间的是模拟电路板,最下面的是功率板,拆板时要先用吸锡带吸去功率板与模拟板相连焊盘上的焊锡,若强拆会导致电路板破裂。
检修时先用5V稳压电源给数字板供电,LED数码管显示正常,说明故障原因是模拟板开关电源有问题。该机开关电源芯片是2844,其供电端是
⑦脚。实测⑦脚电压仅为0.6V,正常电压应约为16V。检查启动电阻R2~R5(均为200kΩ),发现R3、R5断路。为防止故障复发,将R2~R5全部更换后试机,故障排除。
另外,若2844⑦脚外接启动电阻正常,则先检查辅助供电电路,尤其是整流二极管、限流电阻与滤波电容,然后脱开开关变压器次级负载测量,若2844⑦脚电压恢复正常,则表明故障系负载短路或负载过重所致。