       此故障的检测方法如下:(主要参数)用万用表掷欧姆档,量程选择r1kω(测输入端时再在万用表的表笔中串入1.5v电池)  
  检测:(采用mf30型机械万用表;欧姆档,量程选择:r1kω检测参数仅供参考!)  
  1、检测入端(1脚和2脚)间的正反向电阻,正常时应为一普通发光二极管特性。正向电阻值约为32kω;反向电阻值为无穷大;  
  2、上图为例对于tlp521器件;内部为光电(二极管)三极管型,在输入端无电流时,输出端3和4脚(4脚和5脚)间应为一普通(二极管)三极管特性,当输入端通约5ma电流时,输出端的反向电阻明显减小。欧姆档检测输出端3脚和4脚正反向电阻值为无穷大。  
  3、对于tlp371器件光电三极管型则测输出端(c,e)4脚和5脚间的电阻,当输入端无电流时,正反向电阻均很大,当输入端通约5ma电流时,其输出端c,e(黑表笔接4脚c和红表笔接5脚e)间的电阻应明显减小。欧姆档检测输出端6脚与4脚和5脚正向电阻值分别约为36kω和13kω。反向电阻值为无穷大。4脚和5脚(c,e结间)续流二极管的正向电阻值约13.5kω,反向电阻值为无穷大。  
  4、对于光控三极管型,在输入端无电流时,输出端(4脚和6脚)间的正反向电阻均很大,(表针基本不移动)在输入端通过约5ma电流时,输出端的正反向电阻均应明显减小。  
  5、对于tlp741光控可控硅型,在输入端无电流时,输出端(5脚和4脚)间的正反向电阻均很大,在输入端通过约5ma电流时,6脚有触发信号时,输出端(5脚和4脚)的正反向电阻均应明显减小。电阻测量:4和6脚正反向电阻约为12kω,5脚分别与4脚和6脚正反向电阻均为无穷大。  
  维修方法:使用电烙铁将光耦从电脑板上取下,再将新外光耦用烙铁焊上。新换光藕器件勿焊反!