长虹kfr-25gw/h热泵型分体空调器不制热
后室内无热风。转入制冷状态检查,制冷正常。打开室内机外壳,手触摸换向阀无热感。用万用表测四通阀引出线无220v电压。测量制热引线端子时,发现连接线断路,接好断路处,并用塑料绝缘胶布封好。然后,通电试机,故障排除。
|
|