压缩机大约启动2分钟就跳闸,用钳形电流表测电流正常,应该不是管路堵造成的吧?合上闸开机还是同样的问题,前天给别人装了一台空调(是别人拆下来的,我只是给安装的)开机加氟一直试机有20分钟都没问题,今天客户打电话说;一开空调就跳闸;我想可能是漏电。去查了半天也没发现有漏电的地方。如果是线和闸的问题,可是开别的空调又没事。只有这一台是这样。请问各位大师们是怎么回事。
没人来回答:这个问题已经搞定。昨天晚上太晚没查到。今天接着查。外机昨天查过了没问题,今天查内机。把数字万用表档调到2M,查内机各个接口线,发现都对内机蒸发器都有3。7K的阻值。接着就一个一个拔出来测最后全部拔出还是同样,只剩压机电源线和公用线了,拆下这2根线。哎!!!没了阻值变回无限大了。最后确定是这2根线全意对铜管有轻微的漏电。换下这2根线故障排除{:soso_e113:}