小型冷库降温到-8度就降不下来了,设定温度是-18度。

[复制链接]

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
70
主题
15
积分
169
在线时间
7 小时
注册时间
2008-12-15
最后登录
2013-7-29
发表于 2012-5-19 00:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了同型号的压缩机,抽过真空,加过雪种,压机是谷轮牌。现在低压0.15,高压1.3,温度降到-8度就很难降下来了。是雪种不够还是膨胀阀没调好?正常的参数是多少?如:正常时高低压压力,回霜情况等都有什么反应?拜托了!小弟制冷方面是半桶水的、、、

初级维修员

Rank: 2

帖子
30
主题
4
积分
80
在线时间
10 小时
注册时间
2012-5-6
最后登录
2012-8-7
发表于 2012-5-19 10:49:27 | 显示全部楼层
再加点雪种/高压一般在15到17左右/
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2012-5-19 11:26:55 | 显示全部楼层
调整膨胀阀再加氟
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
73
主题
3
积分
200
在线时间
22 小时
注册时间
2011-5-2
最后登录
2013-9-8
发表于 2012-5-19 12:01:58 | 显示全部楼层
压缩机的功率和原来的是否一样!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
70
主题
15
积分
169
在线时间
7 小时
注册时间
2008-12-15
最后登录
2013-7-29
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:07:16 | 显示全部楼层
压缩机和原来的是一样的,结虚霜,设定温度负18度,实制负12度
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
70
主题
15
积分
169
在线时间
7 小时
注册时间
2008-12-15
最后登录
2013-7-29
 楼主| 发表于 2013-6-28 23:32:16 | 显示全部楼层
R22制冷剂,5匹机,设计库温零下18度,环境温度30度,高压1.6,低压0.2,库温7度。这是怎么会事?是膨胀阀没调好还是制冷剂加多或加少了?谢谢赐教{:soso_e183:}