今接到一台海尔无氟变频空调 原由搬家公司移机 导致制冷剂泄露 从市场购买两罐毛重650G冰龙牌R410A制冷剂加注 在定频状态下加注完两罐制冷剂 定频压力在0.5的压力 变频16度的压力在0.3  制冷效果不是很好 到底是不是因为制冷剂的质量不好 还是因为加不够 压缩机的铭牌标注O.98KG的制冷剂 我现在已经加了应该有900G的了 我问过培训老师 老师是这个R410A是定量加注的 不是看压力的 那我就奇怪了 那还说什么R410A的工作压力是R22的1.6倍??  有哪位高手来解答一下

初级维修员

Rank: 2

帖子
9
主题
2
积分
55
在线时间
19 小时
注册时间
2012-2-6
最后登录
2012-10-4
发表于 2012-5-18 20:33:37 | 显示全部楼层
加的少了。压力在0.6-0.8之间。只是看重量也不够
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
122
主题
8
积分
1741
在线时间
52 小时
注册时间
2010-8-3
最后登录
2013-9-14
发表于 2012-5-18 23:01:40 | 显示全部楼层
F小了,我加过格力的,3支才够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
30
主题
4
积分
80
在线时间
10 小时
注册时间
2012-5-6
最后登录
2012-8-7
发表于 2012-5-19 10:51:43 | 显示全部楼层
R410A必须放了重新抽真空再加/定量加液态
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2012-5-19 11:24:35 | 显示全部楼层
( 压缩机的铭牌标注O.98KG的制冷剂 我现在已经加了应该有900G的了)是啥意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
222
主题
34
积分
191
在线时间
20 小时
注册时间
2009-4-13
最后登录
2012-10-11
 楼主| 发表于 2012-5-19 11:49:14 | 显示全部楼层
外机铭牌 标注加注制冷剂是0.98KG 就是说差不多一公斤 我现在加了应该有900克了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

工人

Rank: 3Rank: 3

帖子
121
主题
4
积分
165
在线时间
71 小时
注册时间
2011-8-13
最后登录
2015-10-20
QQ
发表于 2012-5-19 13:41:54 | 显示全部楼层

R410A必须放了重新抽真空再加
技术来自经验的交流
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
222
主题
34
积分
191
在线时间
20 小时
注册时间
2009-4-13
最后登录
2012-10-11
 楼主| 发表于 2012-5-19 15:08:58 | 显示全部楼层
我已经从新放完制冷剂 抽空
回复 支持 反对

使用道具 举报

小白

帖子
0
主题
0
积分
-1
在线时间
0 小时
注册时间
2012-1-8
最后登录
2013-4-3
发表于 2012-5-21 06:56:50 | 显示全部楼层
好了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
2
主题
0
积分
2
在线时间
44 小时
注册时间
2011-7-16
最后登录
2013-12-4
发表于 2012-5-21 08:19:47 | 显示全部楼层
0.5压力不够。F少了
回复 支持 反对

使用道具 举报