 家用空调故障代码
故障显示:(故障号由运行灯、定时灯、故障灯三盏灯组合显示)(东芝809)
发光二极管指示 记号注明:Ο亮 ×灭
运行灯(绿) 定时灯(黄) 故障灯(红) 故障内容
Ο × × T1保护
× Ο × T2保护
× × Ο 制冷剂泄漏保护
Ο Ο × 内风机故障
Ο Ο Ο 无同步信号
故障显示: (故障号由运行灯、定时灯、故障灯三盏灯组合显示)(摩托罗拉和富士通)
发光二极管指示 记号注明:●亮 ×灭 ★ 闪
运行灯(绿) 定时灯(黄) 故障灯(红) 故障内容
● × ★ T1保护
× ● ★ T2保护
● ● ★ 制冷剂泄漏保护
★ × ★ 内风机故障
× ★ ★ 无同步信号
故障自诊断及显示
1 室内控制面板拨段开关拨到关位置,此时三个LED显示故障。(KFR-32GWL/BP)
2 每个灯可有三种状态:亮,闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒),灭。
3 每一个故障显示5秒钟。
4 每个故障输出一次,蜂鸣器鸣一声,故障全部输出后,蜂鸣器鸣三声以示结束。
5 最后显示最近发生的故障。
故障显示内容见下图。
定时 运行 故障 记号说明:点灯闪亮消灯
诊断内容 故障内容
   室内温度传感器异常 传感器开路•短路 连接器接触不良
   室内热交换器温度传感器异常 传感器开路•短路 连接器接触不良
   室内风扇电机运转异常 风扇电机位置检测传感器不良、线圈开路
连接器脱落 风机驱动回路不良
   信号通讯异常
电源不能加到室外机或室外机基板 单元间配线错误 线端固定不良
线体与金属板接触不良AC220V、DC280V
接线错误
绝缘不良
端子板用温度保险丝熔断
电源继电器不良
基板不良(室内或室外)
   IPM模块保护(电流、温度) HIC不良、信号线连接器接触不良、压缩机卡轴•磨耗过大•室外基板不良、室外风机不运转室外热交换器堵塞
   风机电源同步故障 过零点电压检测异常
   机型故障
   电压互感器故障
   室外传感器异常
   电流互感器故障
   压缩机壳顶保护
室外故障显示
黄 绿 红 记号说明:点灯闪亮消灯
诊断内容 故障内容
   压缩机温度传感器异常 传感器开路•短路 连接器接触不良
   室外热交换器温度传感器异常 传感器开路•短路 连接器接触不良
   室外环境温度传感器异常 传感器开路•短路 连接器接触不良
   电流峰值关断 瞬时停电•电压下降•HIC不良 压缩机磨耗
   AC输入电压异常 低电压保护动作
   正常工作
   待机方式
   电压互感器故障
   压缩机壳顶保护
   电流互感器故障
KF-120保护及故障检测
1 压缩机保护
* 压缩机启动间隔时间大于等于3分钟;
* 首次上电或按关机键重新开机延时为55秒。
2 制冷剂泄漏保护
压缩机开机5分钟时,计算T2(蒸发器温度)T1(室内温度)的差值,如果差值小于3℃,并连续2分钟都小于3℃则判为制冷剂泄漏。停止并禁止开机,故障灯闪。(不可恢复)
3 T3(室外散热器温度探头)开路保护、短路保护
如果T3的A/D值大于F6H值,并连续5s判T3开路。T3的A/D值小于10H,并连续5s判T3短路。停机并禁止开机同时故障灯闪。(不可恢复)
4 T2(室内蒸发器温度探头)开路保护、短路保护
如果T2的A/D值小于40H,则判T2开路,T2的A/D值大于F8H,判T2短路,停机并禁止开机,同时故障灯闪。(可恢复)
5 T1(室内环境温度探头)开路保护、短路保护
如果T1的A/D值小于40H,则判T1开路,T1的A/D值大于F8H,判T1短路,停机并禁止开机,同时故障灯闪。(可恢复)
6 高压保护
如果高压过高,停机并禁止开机,同时故障灯闪。(不可恢复)
7 低压保护
如果低压过低(压缩机开后3分钟内连续1分钟低压力,或3分钟外连续5秒低压力,整个化霜过程不判),停机并禁止开机,同时故障灯闪。(不可恢复)
8 相序,缺相保护
三相电源相序错,在通电10秒后故障灯闪。(不可恢复)
如果缺掉进线电源棕线相室内主板无电,整机不工作。缺掉黑线相,外机不工作。缺掉绿线相,故障灯闪。(不可恢复)
9 报警显示:故障灯闪
故障指示灯 故障内容 可恢复性
16℃ 制冷剂泄漏或不制冷 ×
17℃ 相序,缺相,低压保护 ×
19℃ T1室内珠封探头开路或接触不良或短路 √
20℃ T2室内铜封探头开路或接触不良或短路 √
21℃ T3室外铜封探头开路或接触不良或短路或高压保护 ×
50LWQ保护及故障检测
1. T1(室内环境温度传感器)短路和开路保护
如果T1的A/D值大于F5H值,判T1开路,T1的A/D值小于1OH,则判T1短路,停机并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E1”,直至恢复。
2. T2(室内蒸发器温度传感器)短路和开路保护
如果T2的A/D值大于F5H值,判T2开路,T2的A/D值小于1OH,则判T2短路,停机并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E2”,直至恢复。
3. T3(室外散热器温度传感器)短路和开路保护
如果T3的A/D值大于F5H值,判T3开路,T3的A/D值小于08H,则判T3短路,停机并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E3”,直至恢复。
4. 制冷剂泄漏保护
制冷时压缩机开机8分钟时,计算T2(蒸发器温度)与T1(室内温度)的差值,如果差值(T1-T2)小于3℃,并连续2分钟都小于3℃则判为制冷剂泄漏,停止并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E4”,且该保护不可恢复,直到断电。
5. 通讯异常保护
若室内板主处理芯片与键控板从处理芯片之间通讯出错,则判为通讯异常,停机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E5”, 通讯正常后该保护可恢复。
50LWZ保护及故障检测
1. T1(室内环境温度传感器)短路和开路保护
如果连续5秒T1的A/D值大于F5H值,判T1开路,T1的A/D值小于1OH,则判T1短路,停机并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E1”,直至恢复。
2. T2(室内蒸发器温度传感器)短路和开路保护
如果连续5秒T2的A/D值大于F5H值,判T2开路,T2的A/D值小于1OH,则判T2短路,停机并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E2”,直至恢复。
3. T3(室外散热器温度传感器)短路和开路保护
如果连续5秒T3的A/D值大于F5H值,判T3开路,T3的A/D值小于08H,则判T3短路,停机并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E3”,直至恢复。
4. 制冷剂泄漏保护
制冷时压缩机开机8分钟时,计算T2(蒸发器温度)与T1(室内温度)的差值,如果差值(T1-T2)小于3℃,并连续2分钟都小于3℃则判为制冷剂泄漏,停止并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E4”,且该保护不可恢复,直到断电。
75LWL保护及故障检测
3. T3(室外散热器温度传感器)短路和开路保护与高压保护
如果连续5秒T3的A/D值大于F5H值,判T3开路,T3的A/D值小于08H,则判T3短路,停机并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E3”,直至恢复;如果连续5秒高压过高,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E3”,直至恢复。
4. 制冷剂泄漏保护
制冷时压缩机开机8分钟时,计算T2(蒸发器温度)与T1(室内温度)的差值,如果差值(T1-T2)小于3℃,并连续2分钟都小于3℃则判为制冷剂泄漏,停止并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E4”,且该保护不可恢复,直到断电。
5. 错相、缺相保护与低压保护
在通电10秒后 ,如果三相电源相序错,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E6”。(不可恢复);如果缺掉进线电源棕线相室内主板无电,整机不工作;缺掉黑线相,外机不工作;缺掉绿线相,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E6”(不可恢复);如果低压过低(压缩机开后3分钟内连续1分钟低压力,或3分钟外连续5秒低压力,整个化霜过程不判),停机并禁止开机。“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E6”(不可恢复)。
|
|