家用空调故障代码

故障显示:(故障号由运行灯、定时灯、故障灯三盏灯组合显示)(东芝809)

发光二极管指示        记号注明:Ο亮   ×灭   
运行灯(绿)        定时灯(黄)        故障灯(红)        故障内容
Ο        ×        ×        T1保护
×        Ο        ×        T2保护
×        ×        Ο        制冷剂泄漏保护
Ο        Ο        ×        内风机故障
Ο        Ο        Ο        无同步信号
故障显示: (故障号由运行灯、定时灯、故障灯三盏灯组合显示)(摩托罗拉和富士通)  
                    发光二极管指示        记号注明:●亮  ×灭  ★ 闪
运行灯(绿)        定时灯(黄)        故障灯(红)        故障内容
●        ×        ★        T1保护
×        ●        ★        T2保护
●        ●        ★        制冷剂泄漏保护
★        ×        ★        内风机故障
×        ★        ★        无同步信号
  
故障自诊断及显示
1        室内控制面板拨段开关拨到关位置,此时三个LED显示故障。(KFR-32GWL/BP)
2        每个灯可有三种状态:亮,闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒),灭。
3  每一个故障显示5秒钟。
4   每个故障输出一次,蜂鸣器鸣一声,故障全部输出后,蜂鸣器鸣三声以示结束。
5        最后显示最近发生的故障。
故障显示内容见下图。
定时        运行        故障        记号说明:点灯闪亮消灯
                        诊断内容        故障内容
                        室内温度传感器异常        传感器开路•短路  连接器接触不良
                        室内热交换器温度传感器异常        传感器开路•短路  连接器接触不良
                        室内风扇电机运转异常        风扇电机位置检测传感器不良、线圈开路
连接器脱落  风机驱动回路不良
                        信号通讯异常
电源不能加到室外机或室外机基板        单元间配线错误  线端固定不良
线体与金属板接触不良AC220V、DC280V
接线错误
绝缘不良
端子板用温度保险丝熔断
电源继电器不良
基板不良(室内或室外)
                        IPM模块保护(电流、温度)        HIC不良、信号线连接器接触不良、压缩机卡轴•磨耗过大•室外基板不良、室外风机不运转室外热交换器堵塞
                        风机电源同步故障        过零点电压检测异常
                        机型故障       
                        电压互感器故障       
                        室外传感器异常       
                        电流互感器故障       
                        压缩机壳顶保护       

室外故障显示

黄        绿        红        记号说明:点灯闪亮消灯
                        诊断内容        故障内容
                        压缩机温度传感器异常        传感器开路•短路  连接器接触不良
                        室外热交换器温度传感器异常        传感器开路•短路  连接器接触不良
                        室外环境温度传感器异常        传感器开路•短路  连接器接触不良
                        电流峰值关断        瞬时停电•电压下降•HIC不良 压缩机磨耗
                        AC输入电压异常        低电压保护动作
                        正常工作       
                        待机方式       
                        电压互感器故障       
                        压缩机壳顶保护       
                        电流互感器故障       

KF-120保护及故障检测
1  压缩机保护
    * 压缩机启动间隔时间大于等于3分钟;
    * 首次上电或按关机键重新开机延时为55秒。
2  制冷剂泄漏保护
    压缩机开机5分钟时,计算T2(蒸发器温度)T1(室内温度)的差值,如果差值小于3℃,并连续2分钟都小于3℃则判为制冷剂泄漏。停止并禁止开机,故障灯闪。(不可恢复)
3  T3(室外散热器温度探头)开路保护、短路保护
    如果T3的A/D值大于F6H值,并连续5s判T3开路。T3的A/D值小于10H,并连续5s判T3短路。停机并禁止开机同时故障灯闪。(不可恢复)
4  T2(室内蒸发器温度探头)开路保护、短路保护
    如果T2的A/D值小于40H,则判T2开路,T2的A/D值大于F8H,判T2短路,停机并禁止开机,同时故障灯闪。(可恢复)
5  T1(室内环境温度探头)开路保护、短路保护
如果T1的A/D值小于40H,则判T1开路,T1的A/D值大于F8H,判T1短路,停机并禁止开机,同时故障灯闪。(可恢复)
6  高压保护
如果高压过高,停机并禁止开机,同时故障灯闪。(不可恢复)
7  低压保护
    如果低压过低(压缩机开后3分钟内连续1分钟低压力,或3分钟外连续5秒低压力,整个化霜过程不判),停机并禁止开机,同时故障灯闪。(不可恢复)
8  相序,缺相保护
    三相电源相序错,在通电10秒后故障灯闪。(不可恢复)
    如果缺掉进线电源棕线相室内主板无电,整机不工作。缺掉黑线相,外机不工作。缺掉绿线相,故障灯闪。(不可恢复)
9 报警显示:故障灯闪
故障指示灯        故障内容        可恢复性
16℃        制冷剂泄漏或不制冷        ×
17℃        相序,缺相,低压保护        ×
19℃        T1室内珠封探头开路或接触不良或短路        √
20℃        T2室内铜封探头开路或接触不良或短路        √
21℃        T3室外铜封探头开路或接触不良或短路或高压保护        ×

50LWQ保护及故障检测
  1. T1(室内环境温度传感器)短路和开路保护
如果T1的A/D值大于F5H值,判T1开路,T1的A/D值小于1OH,则判T1短路,停机并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E1”,直至恢复。
  2. T2(室内蒸发器温度传感器)短路和开路保护
    如果T2的A/D值大于F5H值,判T2开路,T2的A/D值小于1OH,则判T2短路,停机并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E2”,直至恢复。
  3. T3(室外散热器温度传感器)短路和开路保护
    如果T3的A/D值大于F5H值,判T3开路,T3的A/D值小于08H,则判T3短路,停机并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E3”,直至恢复。
  4. 制冷剂泄漏保护
制冷时压缩机开机8分钟时,计算T2(蒸发器温度)与T1(室内温度)的差值,如果差值(T1-T2)小于3℃,并连续2分钟都小于3℃则判为制冷剂泄漏,停止并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E4”,且该保护不可恢复,直到断电。
  5. 通讯异常保护
    若室内板主处理芯片与键控板从处理芯片之间通讯出错,则判为通讯异常,停机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E5”, 通讯正常后该保护可恢复。

50LWZ保护及故障检测
  1. T1(室内环境温度传感器)短路和开路保护
如果连续5秒T1的A/D值大于F5H值,判T1开路,T1的A/D值小于1OH,则判T1短路,停机并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E1”,直至恢复。
  2. T2(室内蒸发器温度传感器)短路和开路保护
    如果连续5秒T2的A/D值大于F5H值,判T2开路,T2的A/D值小于1OH,则判T2短路,停机并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E2”,直至恢复。
  3. T3(室外散热器温度传感器)短路和开路保护
    如果连续5秒T3的A/D值大于F5H值,判T3开路,T3的A/D值小于08H,则判T3短路,停机并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E3”,直至恢复。
  4. 制冷剂泄漏保护
制冷时压缩机开机8分钟时,计算T2(蒸发器温度)与T1(室内温度)的差值,如果差值(T1-T2)小于3℃,并连续2分钟都小于3℃则判为制冷剂泄漏,停止并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E4”,且该保护不可恢复,直到断电。

75LWL保护及故障检测
  3. T3(室外散热器温度传感器)短路和开路保护与高压保护
    如果连续5秒T3的A/D值大于F5H值,判T3开路,T3的A/D值小于08H,则判T3短路,停机并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E3”,直至恢复;如果连续5秒高压过高,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E3”,直至恢复。
  4. 制冷剂泄漏保护
制冷时压缩机开机8分钟时,计算T2(蒸发器温度)与T1(室内温度)的差值,如果差值(T1-T2)小于3℃,并连续2分钟都小于3℃则判为制冷剂泄漏,停止并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E4”,且该保护不可恢复,直到断电。
5. 错相、缺相保护与低压保护
    在通电10秒后 ,如果三相电源相序错,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E6”。(不可恢复);如果缺掉进线电源棕线相室内主板无电,整机不工作;缺掉黑线相,外机不工作;缺掉绿线相,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E6”(不可恢复);如果低压过低(压缩机开后3分钟内连续1分钟低压力,或3分钟外连续5秒低压力,整个化霜过程不判),停机并禁止开机。“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E6”(不可恢复)。