TCL5匹柜机开机显示E1和E5是什么故障

[复制链接]

高级维修员

Rank: 4

帖子
189
主题
15
积分
397
在线时间
68 小时
注册时间
2012-3-31
最后登录
2014-8-25
发表于 2012-5-17 10:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师帮忙

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
450
主题
39
积分
2927
在线时间
146 小时
注册时间
2011-3-4
最后登录
2020-4-30
发表于 2012-5-17 10:12:00 | 显示全部楼层
TCL空调故障代码


一、        KF(R)-34GW/E5:
故障代码        故障原因
E1        室温热敏电阻短路或断路
E2        室内管温热敏电阻短路或断路
E3        室外管温热敏电阻短路或断路
E4        控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7        压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
二、        KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
故障点        故障显示        症状        验证方法        检修
接错线        ●        ○●○●○●○
重复亮1秒,灭1秒        室外机不运转        接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒        ☆        检查连接导线
☆        检查室内机控制板
☆        检查室外机控制板
☆        检查电器部件
连接信号        ●        ○○○○○●○○○○○●○○
重复亮1秒,灭2.5秒                来自室外机的连续信号停止4~5秒       
管温、室温热敏电阻        ●        ○●○○○○○●○●○○
重复闪2次,灭2.5秒        室外机不运转        运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟        ☆        检查热敏电阻
☆        检查插座
☆        检查室内电路板
室内风扇电机        ●        ○●○●○○○○○●○●○●○○○
重复闪3秒,灭2.5秒        室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转        在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号        ☆        拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
☆        检查室内控制板
☆        检查室内风机
☆        检查插座
室外化霜电阻        ●        ○●○●○●○●○●○○○○○●○
重复闪6秒,灭2.5秒        室外机不运转        压缩机起动后,除霜电阻接通或断开        ☆        制冷量不足
☆        检查除霜电路板
●        :表示亮;○:表示灭
三、        KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
故障点        故障显示        症状        验证方法        检修
管温、室温热敏电阻        ●        ○●○○○○○●○●○○
重复闪2次,灭2.5秒        室外机不运转        运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟        ☆        检查热敏电阻
☆        检查插座
☆        检查室内电路板
室内风扇电机        ●        ○●○●○○○○○●○●○●○○○
重复闪3秒,灭2.5秒        室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转        在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号        ☆        拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
☆        检查室内控制板
☆        检查室内风机
☆        检查插座
四、        KFR-51LW/Aa2,KFR-51LW/Ba2
故障显示部位        故障部位        原因        解决措施
27℃灯闪烁        室内机结霜保护        ☆        空气循环不畅
☆        室内机风扇电机不工作        ☆        移去障碍物或清洗滤网
☆        检查室内风扇电机
28℃灯闪烁        室外机组        室内、外机连接线错误        ☆        检查接线
☆        检查室外机
29℃灯闪烁        管温热敏电阻        ☆        插头接触不良
☆        热敏电阻损坏        ☆        检查接线
☆        检查热敏电阻
☆        检查室内控制板
30℃灯闪烁        室温热敏电阻        ☆        插头接触不良
☆        热敏电阻损坏        ☆        检查接线
☆        检查热敏电阻
☆        检查室内控制板
五、        KFR-75LW/(S)2,KFR-120LW/(S)a2
(1)、自检(以下指示灯闪烁)
TIMER TEMP
▽    ▽        故障部位        原因        检修方法
12——29        室外机组        ☆        室内、外机接线错误
☆        室外机检测到异常状态
☆        室外管温热敏电阻
☆        检测到反转相位        ☆        检查接线
☆        检查室外机
☆        检查室外管温电阻
11——28        室温热敏电阻        ☆        插头接触不良
☆        热敏电阻失灵        ☆        检查接线
☆        检查热敏电阻
☆        检查室内控制板
10——27        室内管温热敏电阻        ☆        插头接触不良
☆        热敏电阻失灵        ☆        检查接线
☆        检查热敏电阻
☆        检查室内控制板
7——24        预防铜管结霜和过热        ☆        空气循环不畅
☆        室内机风扇电机不工作        ☆        移去障碍物或清洗滤网
☆        检查室内风扇电机
                                    (1——18亮表示空调正处于自检状态)
(2)、室外机故障代码
闪烁的LED        异常诊断        原    因        检查方法
LD1        反相        R、S和J相接触不良        检查电源输送电路
LD2        缺相        ☆        S相断开
☆        电源接通时保护器触点断开        ☆        检查电源输送电路
☆        检查各保护器
LD3        室外管温电阻异常(断路或短路)        ☆        室外热敏电阻损坏
☆        热敏电阻接触不良        ☆        检查热敏电阻
☆        检查插头和控制板
LD4        高压开关(63H2)        ☆        高压开关接触不良
☆        高压开关发生作用        ☆        检查高压开关和室外风扇电机
☆        制冷剂是否不足
☆        空气循环是非否不畅
LD5        热继电器(51C)        ☆        热继电器接触不良
☆        热敏电阻继电器工作        检查热继电器、压缩机和电源
LD6        温度开关(26C)        ☆        温度开关接触不良
☆        温度开关工作        ☆        检查温度开关
☆        检查制冷剂是否充足
☆        毛细管是否阻塞
LD7        过热保护        ☆        热敏电阻损坏
☆        管温超过67℃        ☆        检查热敏电阻
☆        检查室外风扇电机
☆        检查空气循环是否受阻
LD8        室外控制板输入电路异常        脉冲输入不正常        检查室外控制板
六、        KF-34GW/JK3,KFR-34GW/JK3
室内管温传感器    ●○● ○○○○○●○●○     室内管温短路或断路
                  1.5秒    2.5秒
   
室温传感器        ●○○○○○                  室内温传短路或断路
                      2.5秒
                       3秒
室内风扇     ●○●○●  ○○○○○●○●○●   单片机12秒未接到转速反馈信号
                2.5秒     2.5秒                 
七、        KF(R)-32GW,KF(R)-32GW/(B)1,KF(R)-23JK1,KF(R)-25GW/JK
故     障        定时灯(黄色)        运行灯(绿色)
室内机盘管温度传感器断        亮        闪亮1次/8秒
室温传感器断        亮        闪亮2次/8秒
室外机异常        闪亮5次/8秒        亮
防结霜        闪亮4次/8秒        亮
防冷风、化霜                闪亮1次/2秒
注:室外机异常—当压缩机继电器闭合约5分钟后,若室内机盘管温度持续20分钟高于25℃(制冷)或低于30℃(制热),此时定时灯闪亮(5次/8秒),说明室外机异常。若室内机盘管温度持续40分钟高于25℃(制冷)或低于30℃(制热),则压缩机关,上述过程中若压缩机继电器发生断开,则从压缩机继电器再次闭合时开始计时。
八、        KF(R)-23JK5
  1、压缩机连续工作时间≥10min,盘管温度≥房间温度-5℃,转低速5min后仍盘管温度≥房间温度-5℃,则关闭空调。
2、故障定义
(1)、风机故障:定时灯10秒闪3下
(2)、室温传感器故障:定时灯10秒闪1下
(3)、室内盘管传感器故障:定时灯10秒闪2下
(4)、制冷系统故障:定时灯10秒闪5下
  3、当室内风机(调速风机)30s内转速≤500rpm时,则关闭空调器,室内风机停机保护:
九、KF(R)-26GW/AJK,KF(R)-35GW/AJK
    1、  当出现异常保护时,控制主板在关机的同时,运转指示灯位置显示相应故障:
    内风机异常  ●○●○●○○○○○    单片机12秒未接到转速反馈信号
    2、 当T1、T2、T3出现异常时,在运行指示灯上显示相应故障:
T1       ●○○○○○         室内进风温度传感器异常
                     0.5秒 2.5秒
               T2    ●○●○○○○○         室内管温传感器异常
                      1.5秒   2.5秒
               T3 ●○●○●○●○●○●○○○○○  室外管温传感器异常
                5.5秒              2.5秒
注:  黑●表示亮     白○表示灭
十、型号:KF(Rd)-50LW/EY,KF(Rd)-60LW/EY, KF(Rd)-75LW/EY5,KF(Rd)-75LW/ESY5。
1、在压缩机运行5分钟之后,如果|RT-IPT|≤3℃,并持续5分钟,则压缩机、室外风机停。3分钟之后,压缩机、室外风机恢复运行。若再次出现上述情况,则判为系统故障,室内、外机停,运行灯闪烁,直至人工干预。(故障代码为E4)。
2、室内回风温度传感器损坏(故障代码为E5)
取消系统异常保护,指示灯闪。
3、        内盘管温度传感器损坏(故障代码为E6)
取消制冷防过载保护、制冷防冻结功能及系统异常保护,化霜、防冷风及吹余热则用定时方式,防冷风定时时间应为30秒开低风,压缩机开2分钟转设定风,吹余热改为15秒低风30秒停风,指示灯闪。
4、        室外盘管温度传感器损坏取消温度控制除霜,改用智能除霜,指示灯闪烁。(故障代码为E7)。
十一、KFR-51LW/E1
序号        故障现象        故障代码(时间指示位)
1        显示板与室内外机通讯故障        E01
2        室内板与室外板之间故障        E02
3        室外板三相故障        E03
4        压力过高        E04
5        压力过低        E05
6        压缩机电流过大        E06
7        制冷或制热不良(在压缩机进行6分钟后,如果|T室温-T管温|≤3℃,并持续4分钟,则判定室外机故障,压缩机与室外风机停)        E07
8        排气温度过高        E08
9        室内、外机型不配套        E09
10        室温热敏电阻故障        E10
11        室内管温热敏电阻故障        E11
12        室外管温热敏电阻故障        E12
13        室外排气传感器故障        E13
十二、KFRd-42LW/CA
当报警指示灯在报警点亮时,按风速键5秒以上,双8字数码管即显示故障点。
1、室内进风传感器检验(故障代码E1)
若发生室温传感器短路或断路情况(T1<-25℃、或T1>60℃连续10s=,在双8字数码管上显示有E1。
2、 室内盘管传感器检验(故障代码E2)
若发生室内盘管温度传感器短路或断路情况(T2<-25℃、或T2>70℃连续10s),报警显示。
3、室内风电机检验(故障代码E0)
当室内风电机连续一分钟检测到的转速小于300rpm,则认为PG故障,报警显示。
十三、KF(R)-45LW/AA、KFRd-45LW/AA
序号        故障现象        故障代码
1        室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃)        F1
2        室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃)        F2
3        (1)、制冷模式下,压缩机运行25分钟后,检测到Tp≥25℃,若保持60秒,则停机;
(2)、制热模式下,若室内风机因防冷风而持续停止5分钟后仍不能使Tp-Tr>5℃,则认为出现制热不良故障。        F4
十四、KFR-25GW/AA
序号        故障现象        故障显示(运行指示灯闪烁)
1        室内室温电阻坏(RT)        闪1次/8秒
2        室内管温电阻坏(IRT)        闪2次/8秒
3        压缩机保护,即当压缩机连续运行6-7分钟后IPT-RT≤3℃,故障指示灯闪烁,再运行4分钟还小于3℃,则停机        闪4次/8秒
4        内风机故障(在运行期间如15秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机        闪6次/8秒
十五、KF(Rd)-32GW/D020
序号        故障现象        故障显示(运行指示灯闪烁)
1        室内室温电阻坏(RT)        闪1次/8秒
2        室内管温电阻坏(IRT)        闪2次/8秒
3        压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后IPT-RT≤5℃,故障指示灯闪烁,机器停机        闪4次/8秒
4        内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机        闪6次/8秒
十六、KF(Rd)-23、26、32GW/D010,KF(R)-35GW/A010
序号        故障现象        故障显示
1        室内管温电阻坏(IRT)正确为:-50℃≤RT≤110℃        E1
2        室内室温电阻坏(RT)正确为:-50℃≤IRT≤110℃        E2
3        压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后△(IPT-RT)≤5℃并持续5分钟,则停机(缺氟或制冷系统异常时会出现)        E4
4        内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机        E6
十七、KF(Rd)-35、43GW/D030
序号        故障现象        故障显示(运行指示灯闪烁)
1        室内管温电阻坏(IRT)        闪1次/8秒
2        室内室温电阻坏(RT)        闪2次/8秒
3        压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后IPT-RT≤5℃并持续5分钟,则停机        闪4次/8秒
4        内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机        闪6次/8秒
十八、KF(R)-35、50、60GW/B010
序号        故障现象        故障显示(电源指示灯闪烁)
1        室内管温电阻坏(IRT)        闪1次/8秒
2        室内室温电阻坏(RT)        闪2次/8秒
3        压缩机保护,即当压缩机连续运行8分钟后IPT-RT≤5℃则判定系统异常,机器停机        闪4次/8秒
4        内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机        闪6次/8秒
十九、KF(Rd)-50LW/D010
序号        故障现象        故障显示
1        室内室温电阻坏(RT)        E1
2        室内管温电阻坏(IRT)        E2
3        机器错相、缺相、过电流、高低压保护        E3
4        制冷不良,(制冷时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≥25℃并保持1分钟,则停机)        E4
5        制热不良(制热时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≤20℃并保持1分钟,则停机)        E6
二十、KF(Rd)-70、75、120LW/D020(S)
序号        故障现象        故障显示
1        室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃)        E3
2        室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃)        E4
3        压缩机1小时内连续出现4次过电流保护,(机器运行电流超过其额定电流2倍及以上)        P1
4        室外机异常保护(缺相保护、错相保护、高低压开关保护等)        P6
二十一、KF(Rd)-120LW/DAS
序号        故障现象        故障显示
1        制冷系统异常(压缩机连续运行5分钟,如RT-IPT≤3℃,再连续运行5分钟后停室外机)        E4
2        室内室温传感器坏        E5
3        室内管温传感器坏        E6
4        室外管温传感器坏        E7
5        室外控制板故障(缺相保护、错相保护、高低压保护等)        E8

二十二、KF(Rd)-52LW/G、KF(Rd)-71LW/G、KF(Rd)-52LW/M1、KF(Rd)-71LW/M
1、        控制器出现故障时控制器长鸣三声,并显示故障代码;若同时存在多个故障,则故障代码交替显示。
2、        故障代码:            RT    热敏电阻故障       E1
                         IPT    热敏电阻故障       E2

二十三、E、F、G、H、J、K、L、M、N、R、Q系列壁挂机和E、F、K系列柜机
出现故障时,控制器报警,蜂鸣器长鸣三声、显示故障代码,并进入故障保护处理程序。
故障代码:有数码管的机型只用数码管显示代码,没有数码管的机型用运行灯显示:

        
故障情况        运行灯闪动        数码管显示代码
RT热敏电阻故障        1次/周期        E1
IPT热敏电阻故障        2次/周期        E2
外机保护功能        5次/周期        E5
室内机故障        6次/周期        E6

二十四、 单元嵌入式空调

序号        类型        内    容        LED闪亮        备注
1        故障        室温传感器检测口异常        定时灯以5Hz闪烁        故障清除后,自动恢复
2        故障        蒸发器传感器检测口异常        运行灯以5Hz闪烁       
3        故障        冷凝器传感器检测口异常        化霜灯以5Hz闪烁       
4        故障        水满保护        水泵报警灯以5Hz闪烁       
5        故障        室外保护        化霜灯和报警灯以5Hz闪烁       
6        故障        EEPROM 通讯错误        运行灯和定时灯以5Hz闪烁        断电后恢复
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
375
主题
0
积分
2309
在线时间
76 小时
注册时间
2013-3-17
最后登录
2015-11-3