发表于 2012-5-15 21:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,我是新人,不怎么会修,我手上有一台空调制冷时,回气管会凉(粗)排气管不凉(细),是不是我制冷剂加过多了。我求证一下,请各位师傅指点,谢了啊,呵呵。

初级维修员

Rank: 2

帖子
30
主题
4
积分
80
在线时间
10 小时
注册时间
2012-5-6
最后登录
2012-8-7
发表于 2012-5-15 22:03:27 | 显示全部楼层
你的是柜机还是分体机?关键是你要弄清楚空调节流在哪.有些要节流在室内机的.你可以测下压力.普通R22空调回管压力是4-6MPa
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2012-5-15
最后登录
2012-5-15
 楼主| 发表于 2012-5-15 23:22:08 | 显示全部楼层
哦明天我看一下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2012-5-15
最后登录
2012-5-15
 楼主| 发表于 2012-5-15 23:36:29 | 显示全部楼层
还有就是我这空调是帅康的。开机启动要等好久,怎么回事啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
43
主题
4
积分
83
在线时间
25 小时
注册时间
2010-5-13
最后登录
2013-5-4
QQ
发表于 2012-5-16 10:38:55 来自手机 | 显示全部楼层
我修过的空调如果是才插上电源,开机要等3至5分钟后压缩机才开始工作。从你以上所述粗管冷,细管
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
43
主题
4
积分
83
在线时间
25 小时
注册时间
2010-5-13
最后登录
2013-5-4
QQ
发表于 2012-5-16 10:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
细管不凉应该是没什么问题的。你挂上压力表和钳形表,看回气压力(粗)是否在0·4至0·6之间;看电流是否与机器上标注的制冷额定电流相当。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
809
主题
35
积分
1276
在线时间
140 小时
注册时间
2008-3-28
最后登录
2015-1-2
发表于 2012-5-16 11:29:37 | 显示全部楼层
楼上说的正确{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2012-5-16
最后登录
2012-5-24
发表于 2012-5-16 13:02:07 | 显示全部楼层
楼上的正解。{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
164
主题
0
积分
736
在线时间
29 小时
注册时间
2010-5-28
最后登录
2014-6-25
发表于 2012-5-17 09:28:25 | 显示全部楼层
你挂上压力表和钳形表,看回气压力(粗)是否在0·4至0·6之间;看电流是否与机器上标注的制冷额定电流相当。
回复 支持 反对

使用道具 举报

小白

帖子
0
主题
0
积分
-1
在线时间
0 小时
注册时间
2012-1-8
最后登录
2013-4-3
发表于 2012-5-17 13:09:44 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-5-23 22:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表