发表于 2012-5-14 14:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台空调刚刚装上去有两年了 机房的SB工作人员 把温度设在17度 一直这样开 现在去检查发现 开机不到一个小时就过热了 散热没有问题 电流就没有测到 这台机器压缩机可以下死刑了嘛?

高级维修员

Rank: 4

帖子
189
主题
15
积分
397
在线时间
68 小时
注册时间
2012-3-31
最后登录
2014-8-25
发表于 2012-5-14 15:40:23 | 显示全部楼层
没说清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
30
主题
4
积分
80
在线时间
10 小时
注册时间
2012-5-6
最后登录
2012-8-7
发表于 2012-5-15 22:15:47 | 显示全部楼层
如果电流.散热.压力都没问题.也没有接扁管子的话.可以确定是压缩机了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
43
主题
4
积分
83
在线时间
25 小时
注册时间
2010-5-13
最后登录
2013-5-4
QQ
发表于 2012-5-16 10:53:54 来自手机 | 显示全部楼层
我也修过安装在机房的3P新科空调,它是在夏天气热时工作一个多小时后出现热保护,最后查出来是室外机风扇电容容量下降,致风扇转速降低,最后散热不良热保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
131
主题
11
积分
353
在线时间
30 小时
注册时间
2010-11-9
最后登录
2012-9-7
发表于 2012-7-18 11:07:36 | 显示全部楼层
学习了、