这是缺制冷剂吗。

[复制链接]

初来咋到

Rank: 1

帖子
1
主题
0
积分
1
在线时间
0 小时
注册时间
2012-4-25
最后登录
2013-7-20
发表于 2012-5-8 15:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是第一次装变频空调,是去年装了过年的,装完以后也抽了空,抽完后我是先拆的加氟管,当时曾听到哔声。自认为抽空良好,由于是天冷,只试了一下制热效果还可以。到前天制冷发现不行,停机压力为7个压力,运行压力只有2,查接头又没发现漏,这到底是啥原因,望请高人指点迷津,急盼、、、、、、空调为格力福景园变频1.5P.

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1425
主题
87
积分
5743
在线时间
196 小时
注册时间
2010-9-4
最后登录
2014-11-10
QQ
发表于 2012-5-8 17:53:53 | 显示全部楼层
这还用说啊,你这点压力肯定是缺冷媒了啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
1
主题
0
积分
1
在线时间
0 小时
注册时间
2012-4-25
最后登录
2013-7-20
 楼主| 发表于 2012-5-8 21:15:13 | 显示全部楼层
怎么会少,怎么没发现漏点。难道直接抽空加氟就可以吗。盼楼主回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
30
主题
4
积分
80
在线时间
10 小时
注册时间
2012-5-6
最后登录
2012-8-7
发表于 2012-5-8 21:17:40 | 显示全部楼层
直接放了重新抽真空定量加
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
1
主题
0
积分
1
在线时间
0 小时
注册时间
2012-4-25
最后登录
2013-7-20
 楼主| 发表于 2012-5-10 21:23:25 | 显示全部楼层
今天请了一位格力保修师傅看了一下,他说是我的内连接管没拧紧产生慢漏引起,最终他加拧并如亮剑冷气所言重新放掉抽真空定亮加氟
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
39
主题
6
积分
145
在线时间
20 小时
注册时间
2008-8-16
最后登录
2014-6-19
发表于 2012-5-11 11:19:18 | 显示全部楼层
值得注意,安装怎么会发生这样的事情,从新加氟的钱谁买单?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
1
主题
0
积分
1
在线时间
0 小时
注册时间
2012-4-25
最后登录
2013-7-20
 楼主| 发表于 2012-5-11 21:26:13 | 显示全部楼层
徐仁治2008 发表于 2012-5-11 11:19
值得注意,安装怎么会发生这样的事情,从新加氟的钱谁买单?

多谢提醒!今后一定注意,花钱买乖!只能自己买单!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
30
主题
4
积分
80
在线时间
10 小时
注册时间
2012-5-6
最后登录
2012-8-7
发表于 2012-5-13 10:02:27 | 显示全部楼层
额....变频机就是麻烦呀.维修费太贵.客户一般都会找代理商
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
131
主题
11
积分
353
在线时间
30 小时
注册时间
2010-11-9
最后登录
2012-9-7
发表于 2012-8-31 12:51:41 | 显示全部楼层
学习。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
488
主题
20
积分
2725
在线时间
117 小时
注册时间
2010-9-25
最后登录
2019-9-10
发表于 2012-9-3 15:02:21 | 显示全部楼层
工作要认真还要虚心学习才行