三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 765|回复: 6

求助……!

[复制链接]

初来咋到

Rank: 1

帖子
3
主题
0
积分
3
在线时间
16 小时
注册时间
2012-4-20
最后登录
2012-12-17
发表于 2012-4-26 22:52:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台天车改造电路用了24伏直流电压,谁知因部分线路过长可能有压降造成直流接触器40安以上的都吸合不到,要用手轻轻辅助按下一点才吸合到,(并联加电容上线圈可以吗?)请问大家有什么方法解决这问题啊?

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
5223
主题
50
积分
17129
在线时间
454 小时
注册时间
2010-8-20
最后登录
2015-1-4

优秀会员

发表于 2012-4-27 07:13:22 | 显示全部楼层
弹簧适当剪短一点试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
3
主题
0
积分
3
在线时间
16 小时
注册时间
2012-4-20
最后登录
2012-12-17
 楼主| 发表于 2012-4-27 10:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
全车间有十几台每台有十个接解器,照这样费很大时间。不过还是很谢谢你的见意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
86
主题
9
积分
161
在线时间
31 小时
注册时间
2005-1-15
最后登录
2013-10-24
发表于 2012-4-27 21:42:51 | 显示全部楼层
你査一下24V电源糸统功率够不够,如果加大功率,即让这个系统的变压器加大,其输出的电流会加大,电压不变的情况下,距离加长的话问题也不太,你的直流糸统功率太小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
90
主题
19
积分
220
在线时间
14 小时
注册时间
2011-6-3
最后登录
2014-7-31
发表于 2012-4-28 07:42:53 | 显示全部楼层
增加直流电源的输出滤波电容的容量
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
3
主题
0
积分
3
在线时间
16 小时
注册时间
2012-4-20
最后登录
2012-12-17
 楼主| 发表于 2012-4-28 09:25:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的上等方法,我会尝试加你们的方案的…谢谢了!朋友们还有什么好方法尽情说说…让我和朋友们都学多点知识!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
17
主题
1
积分
52
在线时间
8 小时
注册时间
2012-7-28
最后登录
2012-9-27
发表于 2012-7-29 11:06:08 | 显示全部楼层
1,适当调高直流电压1~2伏。办法很多。2、将直流电源线加粗一档。这样必能解决末端电压不足的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报