松下1匹空调故障

[复制链接]

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
317
主题
16
积分
3325
在线时间
245 小时
注册时间
2011-9-29
最后登录
2014-12-21
发表于 2012-4-18 08:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下1匹空调开机正常.半小时亮黄灯.按键一切失灵.拔掉电源重新插电又重复故障.有修过此类故障朋友.请提供有用的信息.谢谢

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
928
主题
134
积分
6451
在线时间
768 小时
注册时间
2003-11-7
最后登录
2015-1-3
发表于 2012-4-18 08:31:24 | 显示全部楼层
传感器异常
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
228
主题
13
积分
1461
在线时间
116 小时
注册时间
2012-2-3
最后登录
2014-9-2
发表于 2012-4-18 08:39:59 | 显示全部楼层
重点检查室外机冷凝器是否被灰尘堵塞,必要时清理。因为堵塞的冷凝器可导致热交换能力下降,压缩机过热,从而启动过热保护导致停机。如冷凝器没有问题,可检查室外机风扇是否转速下降,或压缩机温度传感器偏离正常值,导致过热保护提前启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
6346
主题
95
积分
46371
在线时间
4492 小时
注册时间
2005-5-25
最后登录
2014-7-16

终身成就常驻居民优秀会员

发表于 2012-4-18 09:14:19 | 显示全部楼层
这种故障在近几年生产的松下机上经常遇到。是电脑板数据问题。
处理办法:先停电,重新上电后,按下内机上的按钮不放,可以听到蜂鸣器先响一下,接着响两下,响三下,等到响四下时放手。如果能解决问题。那就正常了。如果解决不了,只能换内机板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
520
主题
59
积分
2558
在线时间
244 小时
注册时间
2004-11-18
最后登录
2014-9-30
QQ
发表于 2012-4-18 09:35:41 | 显示全部楼层
路路电 发表于 2012-4-18 09:14
这种故障在近几年生产的松下机上经常遇到。是电脑板数据问题。
处理办法:先停电,重新上电后,按下内机上 ...

学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
516
主题
25
积分
1015
在线时间
292 小时
注册时间
2010-2-20
最后登录
2015-1-2
发表于 2012-4-19 09:01:36 | 显示全部楼层
学习了!{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
809
主题
35
积分
1276
在线时间
140 小时
注册时间
2008-3-28
最后登录
2015-1-2
发表于 2012-4-19 09:29:39 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
623
主题
60
积分
904
在线时间
204 小时
注册时间
2010-11-23
最后登录
2013-11-29
发表于 2012-4-20 18:39:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-22 17:51:49 | 显示全部楼层
感谢各位热心的朋友提供信息.现已修好是传感器问题.谢谢