空调显示P0(模块保护)
故障现象:空调运转电流偏大 ,IPM功率模块元件发热异常,并且工作一段时间后显示屏出现P0保护;
解决办法:首先检查压缩机连接线组是否连接完好,并且查看线组是否存在磨损破皮的情况,若有则进行调整;如果线组接线良好,则可能是电控或压缩机出现问题,需要分析到底是电控还是压缩机损坏:如果上电开机后,能听到压缩机有呜呜声,但启动不起来,电控自动断电,3分钟之后再尝试启动,但仍起不来,初步说明电控无问题,是压缩机卡缸或退磁,需要更换压缩机。
更换压缩机时,必须是换相同型号压缩机。若与原来的电控、压缩机不匹配,则可能会导致空调不能正常运行。如果上电开机,根本没有听到或看到压缩机有尝试启动,则初步说明是电控有问题,先更换电控。
警告:换室外电控的时候,一定要换与压缩机对应的电控,并且压缩机连接线组一定要正确,压缩机连接线组接错,压缩机会反转,最后也会因压缩机温度过高导致退磁。更换电控后,一定要检查是否运行正常。
|
|