我有一问题向大家请教,学校广播系统机柜漏洞,特别是下雨天特严重,我把它接地,漏洞保安器就动作,把保安器拆掉也不行,因为学校比较多,从总闸到广播室有好几个。现在怎么办,请师傅给个方法,先谢谢。

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
6346
主题
95
积分
46371
在线时间
4492 小时
注册时间
2005-5-25
最后登录
2014-7-16

终身成就常驻居民优秀会员

发表于 2012-3-15 19:28:43 | 显示全部楼层
从安全角度考虑,还是用分断法(逐个断开设备),找出存在漏电的设备,并且修理好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
518
主题
37
积分
1803
在线时间
47 小时
注册时间
2011-3-8
最后登录
2014-3-6
 楼主| 发表于 2012-3-16 13:52:03 | 显示全部楼层
我说明一下,不是漏电,是感应电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
6346
主题
95
积分
46371
在线时间
4492 小时
注册时间
2005-5-25
最后登录
2014-7-16

终身成就常驻居民优秀会员

发表于 2012-3-16 14:10:38 | 显示全部楼层
感应电压是不会引起漏电保护器跳闸的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
518
主题
37
积分
1803
在线时间
47 小时
注册时间
2011-3-8
最后登录
2014-3-6
 楼主| 发表于 2012-3-16 16:50:14 | 显示全部楼层
百分之百是感应电压,我已从事电工10多年了,广播器材都有感应电压。天好时没有反应,下雨天时,麻手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
518
主题
37
积分
1803
在线时间
47 小时
注册时间
2011-3-8
最后登录
2014-3-6
 楼主| 发表于 2012-3-16 16:52:10 | 显示全部楼层
另外说下,漏电保安器还不跳闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

小白

帖子
0
主题
0
积分
-1
在线时间
0 小时
注册时间
2012-3-11
最后登录
2012-10-20
发表于 2012-3-17 07:48:56 | 显示全部楼层
检查电源接地线是否良好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
17
主题
1
积分
52
在线时间
8 小时
注册时间
2012-7-28
最后登录
2012-9-27
发表于 2012-7-29 12:24:31 | 显示全部楼层
这种现象通常是由于电源零线的问题引起,一是接地不良,二是零线上的接头存在接触电阻。当设备工作时,零线上存在电压降。从而抬高了零线电位。当设备采用接零保护时,设备上自然也带上了一定的对地电压。这个电压不是很高,天气干燥时,人体电阻大,触电电流较小,人体感觉不到,而在阴雨天,人体电阻小,触电电流就大,所以又麻手的感觉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
849
主题
138
积分
2615
在线时间
125 小时
注册时间
2010-4-28
最后登录
2014-7-21
发表于 2012-10-6 11:37:26 | 显示全部楼层
8楼分析的很科学,说到了问题根本。