充注致冷剂的问题

[复制链接]

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
47 小时
注册时间
2011-12-7
最后登录
2012-12-6
发表于 2012-3-12 21:03:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今给一空调加F,没开机先接上压力表,在0.5个表压以上,开机运行5分钟下降到0.2个表压《是制热模式拔掉四通常阀电源进行的》,充的很慢,好像充不进去,制热效果很差。请问这是什么原因?多谢了!

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2012-3-13
最后登录
2012-4-14
发表于 2012-3-13 09:10:42 来自手机 | 显示全部楼层
氟,很准的冬天压力低,加氟时可用焊具加热,挺快的,你试试吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2012-3-8
最后登录
2012-4-12
发表于 2012-3-14 23:45:42 | 显示全部楼层
冬天是这样的 加到0.3就差不多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
219
主题
1
积分
246
在线时间
39 小时
注册时间
2010-7-6
最后登录
2013-6-22
发表于 2012-3-15 08:57:16 | 显示全部楼层
多种问题造成,有可能是气温低,有可能是管堵,你应该在制冷模式下加注,这是关键!你试试吧!{:soso_e100:}