春兰KFR-32GW型空调器室外机不工作或启动几分种后停机,此机通电开机后室内机工作正常,室外机不启动或启动后几分钟就停机,但室外机在强制制冷状态下可以长时间工作,且制冷正常。
导致本例故障的原因有以下几种可能:
(1)室内温度传感器损坏或温度传感器采样电路的电压不稳;
(2)室外机制冷系统高压端的压力过高,使高压压力开关断开;
(3)微处理器芯片μ接口或微处理器芯片本身可能损坏。
故障检测:
①测低压直流电源的12V、6V电压正常且稳定;
②在强冷模式下,压缩机工作电流在正常值范围内;
③冷凝器、压力开关和室外温度传感器工作正常;
④室内温度传感器直流电阻值正常,为15kΩ左右。室内机温度检测电路如下图所示。在空调器开机工作条件下检测,发现ICl(26)脚的电压很不稳定。
由于温度检测电路只有几个元器件,相对来说比较简单。于是试着更换掉电容C16,然后再开机测量脚电压,发现基本稳定在正常值2.7V左右,空调器恢复正常。 导致上述故障的原因是:电容C16漏电严重,使脚电压偏低且不稳定。当微处理器检测到较低的电压,误以为是环境温度降低了,所以发出停机的信号。