用万用表测电源插座的零线对相线有220伏电压,地线对相线也有220伏电压,用100瓦灯泡来试零跟相,地跟相都亮,请问各位师傅这种情况正常吗?或是零线与地线混接造成的,请指点谢谢。

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
359
主题
51
积分
660
在线时间
58 小时
注册时间
2009-3-15
最后登录
2014-9-14
发表于 2012-1-12 23:11:33 | 显示全部楼层
零线和地线混搭了,必须拆开。否则容易发生触电事故。还望尽快处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2142
主题
109
积分
15379
在线时间
541 小时
注册时间
2010-12-15
最后登录
2023-3-4

优秀会员

 楼主| 发表于 2012-1-12 23:26:08 | 显示全部楼层
谢谢师傅指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
82
主题
0
积分
436
在线时间
221 小时
注册时间
2006-3-6
最后登录
2015-12-25
发表于 2012-1-15 20:59:14 | 显示全部楼层
沙发朋友说差了。

零(N)线和地(PE)线都是接地线,区别在于零(N)线是工作接地,地(PE)线是安全接地。

由于都是接地线,从广义上来说它们都是一样的————接地。所以,正常情况下相线对它们都是220V,所以搂主的测量结果是正常的。

正是因为这样,一般情况下以电压来区分哪是零(N)线哪是地(PE)线是难以区分的,沙发朋友武断地下结论说搂主的零(N)地(PE)混接了未免轻率了些。

如果按沙发朋友所说搂主的零(N)地(PE)混接了,要搂主拆开,那么地线(或零线)又要怎么接才正确呢?接好后测量结果还是那样你又怎样处理呢?

点评

正解!!!!!!!!  发表于 2012-1-15 21:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2012-1-12
最后登录
2012-1-25
发表于 2012-1-15 21:17:23 | 显示全部楼层
如果插座的地线标准接地了,楼主说的问题根本就不是问题,很正常。楼主可能还不知道”一线一地“的原理。如果地线跟”地“(大地)断开了,那么楼主说的问题却是个严重的问题,就要找电工处理了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
2759
主题
106
积分
32926
在线时间
1401 小时
注册时间
2010-6-18
最后登录
2020-4-30

优秀会员

QQ
发表于 2012-1-15 21:22:12 | 显示全部楼层
三相四线制的中性线(即零线)在变压器侧已接入到地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2142
主题
109
积分
15379
在线时间
541 小时
注册时间
2010-12-15
最后登录
2023-3-4

优秀会员

 楼主| 发表于 2012-1-16 14:07:46 | 显示全部楼层
谢谢师傅们的宝贵经验,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
79
主题
6
积分
108
在线时间
53 小时
注册时间
2012-1-4
最后登录
2013-2-1
发表于 2012-1-20 21:43:56 | 显示全部楼层
老灰兔子 发表于 2012-1-15 20:59
沙发朋友说差了。

零(N)线和地(PE)线都是接地线,区别在于零(N)线是工作接地,地(PE)线是安全接 ...

赞同零线在变压器处就是接地线
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2012-1-26
最后登录
2012-3-4
发表于 2012-1-26 12:33:10 | 显示全部楼层
一般10wk以下的供电系统中,变压器的中性点是直接于大地相接的,这种接法叫接零保护,如果系统是三相四线制,那么相电压l.N是220V,如果系统是三相五线制,那么再中性点上多接一棵线出来专用于保护用线,也叫PE线,实际上它和N线是相通的,所以它和L线有220V的电压,这是很正常的.