今天接修一台5P的三菱电机空调,客户说不制热。现场检查发现内机蒸发器上结满了霜,拆开外机盖板检查,四通阀插座有220V交流电,插拔线圈能听到线圈通电后滴滴答答的声音,但不能切换状态,敲击阀体无效,此时确认四通阀已经损坏。买来新的四通阀装好加液试机,内机吹出客户久违的暖风。本以为该机此时已经修好,大概过了10分钟左右,意外来了,外机四通阀突然动作了几次,开始意外可能是要化霜了,可哪料到外机突然停了,断开插座电源后再通电试机,外机怎么也不配合了,遍差机器无结果,查外板5V正常,开机的时候第八个指示灯亮,几分钟后彻底不亮了。现在只好拆下外机板回家检查,等待明天的结果,实在不行就只有去买一块新板子回来试机了。换四通阀是讲好的价格,中间来了一个意想不到的插曲,真不知道该如何和客户再收钱了!郁闷啊! |
|