求助格力3匹空调制热不好。

[复制链接]

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
664
主题
341
积分
1039
在线时间
74 小时
注册时间
2002-6-30
最后登录
2012-9-1
发表于 2011-12-31 10:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给加的氟,制热压力15个,压缩机电流10A,外机工作时间长了就带霜了,带50平米的屋子只能升到13度吧,听住户讲新的时能升到23度,差了10度,手摸低压管是温的,自已感觉确实也不太好,请朋友们帮我看看是不是氟加的合适,感觉可能是多了吧,在此先谢了。

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-12-28
最后登录
2012-1-9
发表于 2011-12-31 11:00:22 | 显示全部楼层
F加的不够电流小了,检查一下电辅加热系统。清洗室内机滤网
回复 支持 反对

使用道具 举报

管理监察

Rank: 8Rank: 8

帖子
1546
主题
160
积分
6537
在线时间
387 小时
注册时间
2010-6-25
最后登录
2014-11-16
发表于 2011-12-31 12:18:32 | 显示全部楼层
检查出风温度,检查内外机蒸发器可脏
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-12-27
最后登录
2011-12-31
发表于 2011-12-31 21:25:34 | 显示全部楼层
检查出风温度,50平3P空调这种天13度凑合可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
671
主题
46
积分
4579
在线时间
201 小时
注册时间
2011-12-11
最后登录
2014-8-9
发表于 2012-1-2 20:48:38 | 显示全部楼层
郁闷,我也经历了。今天才移了个3匹的要了300治热不好,又给加了氟少收了点100.但效果不大。就是天太冷了,面积又大了点,用户就是说不热。咋办,电话直搅你。烦,没办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
26
主题
10
积分
33
在线时间
19 小时
注册时间
2010-4-14
最后登录
2013-12-30
发表于 2012-2-20 21:14:52 | 显示全部楼层
3P电流该在12A左右吧。不算电加热电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
77
主题
12
积分
5564
在线时间
53 小时
注册时间
2011-9-29
最后登录
2014-11-25
QQ
发表于 2012-2-21 11:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
重新抽空看哈
很是无聊
回复 支持 反对

使用道具 举报