三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 3325|回复: 6

格力空调滑动门空调器出现FC故障的解决方案

[复制链接]

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-12-27
最后登录
2011-12-31
发表于 2011-12-30 16:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、        空调器在进入制热模式时,开机大约几分钟就出现化霜现象是正常现象(格力空调器采用国际先进的化霜模式,智能化霜模式:自动根据结霜情况进行化霜,化霜时显示“H1”)。化霜时外机有喷雾和向下流水的情况,并伴有“放气的声音”。
2、        滑动门故障:部分柜机,开机显示“FC”,解决办法如下:
开机显示“FC”
解决法案:第一步检查滑动门和划轨是否有变形的情况,第二步检查光电开关的信号发出和接收是否受阻,第三步,测量光电开关是否正常(用万用表测量板子上的针座CN6 的UP 跟DOWN 脚对地的电压,正常情况分别为:门打开后,UP 为5V,DOWM 为0V;门关闭后,UP 为0V,DOWM 为5V;门在中间状态,UP 为5V,DOWM 为5V。)
3、检查滑动门的状态及解决办法
出现“FC”,首先判断门是什么状态,然后再测量UP 跟DOWN 对地电压,看是否正常(跟上面的相比),一般来说应该会有问题的,如果不正常,看看是UP 还是DOWN错了,解决的方法是把线拔下来再插一次,再上电试试,如果还是跟原来的故障一样,那么就有可能是光电开关坏了,或者结构上问题了(没有挡主光电开关),只能把机子拆下来看看是否有把光电开关挡住,如果有挡住,但量得的电压还有问题,则说明光电开关坏,并予以更换()。
3、        检查主板是否正常,接线是否松脱。主电机是否正常。

初级维修员

Rank: 2

帖子
6
主题
3
积分
35
在线时间
11 小时
注册时间
2011-12-14
最后登录
2013-8-12
发表于 2011-12-30 17:28:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
116
主题
5
积分
125
在线时间
39 小时
注册时间
2010-10-18
最后登录
2012-3-7
QQ
发表于 2011-12-30 21:13:02 | 显示全部楼层
美的的还没遇到坏的,不过先学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
375
主题
0
积分
2309
在线时间
76 小时
注册时间
2013-3-17
最后登录
2015-11-3
QQ
发表于 2013-3-24 20:15:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
224
主题
9
积分
264
在线时间
59 小时
注册时间
2012-11-16
最后登录
2014-7-5
QQ
发表于 2013-3-24 21:46:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1360
主题
20
积分
11611
在线时间
285 小时
注册时间
2010-4-20
最后登录
2020-9-28
发表于 2013-3-26 20:11:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
26
主题
1
积分
61
在线时间
6 小时
注册时间
2014-5-11
最后登录
2014-11-3
发表于 2014-5-13 23:46:30 来自手机 | 显示全部楼层
全面,详细,值得借鉴。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-5-21 04:14

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表