小虾今天上门维修两台美的KF-46的旧空调,内机在启动后主板继电器启动外机时内机里的风机转速突然就变得慢了,风量减小电机也转的慢  原以为是板子的问题换了板子和电容也未能解决,(因当时没有带到机械表)所以在此向大虾们求助是否是内电机有毛病{:soso_e127:}

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
317
主题
16
积分
3325
在线时间
245 小时
注册时间
2011-9-29
最后登录
2014-12-21
发表于 2011-12-17 12:22:18 | 显示全部楼层
主机起动后再测量一下220V电压会不会很低.主机电流看正常么.有时外线路接触不良也会这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2011-12-17 13:08:42 | 显示全部楼层
沙发说的对,电压测量了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2011-12-17 19:07:44 | 显示全部楼层
是单冷的?你开通风就知道是不是电机问题了,通风正常那就是电网电压的问题。要是KFR的话就应该查内机管温了!