发表于 2011-12-16 20:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
华宝5匹空调显示 E3打开高压管里面全是跟铁锈一样东西都堵死了我换了室外机还是不行,用弗吹了就是不通管道有30米长用什么方法能吹牛开我很急先谢了   

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
581
主题
11
积分
4777
在线时间
149 小时
注册时间
2004-9-30
最后登录
2015-1-3
发表于 2011-12-16 20:25:21 | 显示全部楼层
用的铁管吧。晕了.........{:soso_e134:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-7-21
最后登录
2012-5-14
发表于 2011-12-16 20:30:26 | 显示全部楼层
用的什么管道?是铜管的话就要先清洗管道,实在不行换掉,要不然室外机很容易脏度的
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
187
主题
75
积分
153
在线时间
58 小时
注册时间
2007-11-25
最后登录
2015-10-29
 楼主| 发表于 2011-12-16 20:36:50 | 显示全部楼层
铜管是新的我 刚装1个星期  用了一个星期才出现的毛病
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2011-12-16 22:05:34 | 显示全部楼层
氮气分段清洗,毛细管换掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2011-12-16 22:05:41 | 显示全部楼层
氮气分段清洗,毛细管换掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
187
主题
75
积分
153
在线时间
58 小时
注册时间
2007-11-25
最后登录
2015-10-29
 楼主| 发表于 2011-12-18 19:32:40 | 显示全部楼层
修好了换的毛细管谢谢了