昨天维修的朋友打电话说,一台海信2611BP的变频空调移机前试过好好的,移机后开机确不工作了,赶到现场试开机制冷发现,内外机都不工作,此时环温16°,于是再开机制热,发现外机工作正常,几分钟后手摸内机蒸发器,已经很热,这时机子突然进入停机状态,无任何故障提示,细细分析机子保护停机应该和内风机不工作有关,因为之前开机制冷,由于环温16°,所以外机不工作,但内机风机应该工作呀,于是用表测量风机绕组发现正常,细细分析电路,发现此机风机是电子调速的,于是短接控制风机的可控硅再上电,风机运转正常,再用手转动风机,检查霍尔元件,发现脉冲输出正常,到此确定电路板有问题,拆下电路板去市场一看,一块新板要一百几十元,而且没有现货,即便是买到了,也是自己贴钱,(因为移机前机子是好的,电路板要客户掏钱肯定不答应)。看来只有自己修修看了。
仔细分析电路,要想风机工作,要具备2个条件,1.过零信号检测电路正常,2.风机触发控制电路正常。于是把板子接上220V电源,再接上同型号电机,多次上电试机,发现偶尔电机能转一下,看来首要是检查过零检测信号,上电,用示波器检查,发现CPU没有过零信号输入,只在偶尔电机转的时候有,而且幅度也不对,分析电路该机过零信号是直接从交流220V经电阻降压,再由二级管.电阻.电容.光耦整形变成矩形脉冲方波送入CPU的,试更换光耦,依然在光耦次级检查不到脉冲方波,再拆下色标为120K的限流电阻检测,发现阻值在200K左右且不稳定,更换此电阻,用示波器检测光耦次级,此时示波器上出现了大约5V左右矩形脉冲方波,很稳定,于是接上电机,用遥控开机制冷状态,外挂的风机欢快的转起来了,最后把电路板整理好重新装到空调上,试机制热制冷运行正常。
这一故障告诉我们各位同行,只要细心一些疑难故障是可以解决的,电路板也是可以修复的. |
|