一次我和朋友去饭店安装二手空调,3P的3相电,安装费120元,心里想着最多3小时,到饭店问他三相电是否安装好,饭店老板说,我喊的朋友在接线呢 马上好,然后我和朋友等到空调送到后,开始忙碌的安装空调了,测量,打洞,钻孔,外机和内机1.5小时安装完毕,心里想着这蛮快的,然后开始通电试机,点开始运行制冷,刚开始的时候内机运行,然后等了1分钟..2.3分钟...外机不见动静!
然后内机直接停了,在按开机键,没反映,拆开测量有电,就是电压有点低,把插座拨了,在插上,开机内机运转,2分左右停机,测量电压全部正常 有380 220V都有,怀疑是相序接错了,调线继续开机,不行,继续调线,不行,难道是开机按键不良了吗,拆开按键干脆全换了,心想这下应该没事了吧,结果还是不行,然后拨插销在插上,迅速测量内机电压,一侧下一跳,电压从220降到了105V,难道是夏天用电量老高吗,产生的压降?不可能啊!附近的都正常能开机啊!
然后就去查看户主三项电表处了,原来电表在他们厨房,厨房的一个伙计对他老板说:老板,烤箱漏电,刚才摸着好麻,我没在乎,然后去看接线处,一看电表就引出三根线,那一根呢? 仔细一看 那一跟线在烤箱上连着呢,我豁然开朗,这位接线的师傅真NB,把零线接地了...然后重新找出零线,开机后一切正常,结果预计3小时弄好的弄了近5小时,超郁闷。 哭笑不得
走后总结了下 测量220V的时候是根火线和零线《接线师傅接到地里了》虚电压就能有220V,电压降还真大。 各位师傅们你们遇到过吗 |
|