第 6 章 美的智能多联变频中央空调常见故障及维修
1、室内机故障维修
1.1 温度传感器故障
1.1.1 故障现象指示
故障指示 数码管报故障显示 故障含义
LED1 运行灯快闪 E2 室温传感器故障
LED1 运行灯快闪 E3 T2 管温传感器故障
LED1 运行灯快闪 E4 T2B 管温传感器故障
适用机型:所有型号室内机
引起故障的原因:接口松脱、传感器自身开短路、主控板钳位二
极管开短路。
故障排除:
温度传感器
开短路故障
端口是否可靠
根据温度判断传感
器阻值是否正确
测量端口电压是
否正常
电压为0V 或5V 表示钳位二
极管坏更换主控板
重新调整,使
端子可靠接插
是
更换温度传感器
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 170 -
1.2 EEPROM 故障
EEPROM 作用:用于存放机器运行参数的芯片。如导风叶摇摆角度、保护温度、风速等。
故障现象:运行灯慢闪,数码管显示E7。
适用机型:所有数码室内机电控。
可能出现E7 的原因:EEPROM 芯片松脱或引脚接触不良,静电将EEPROM 芯片烧坏,主
控板工艺设计不合理。
故障排除:
注:如果是EEPROM 芯片烧坏不能修复,只有理换EEPROM 芯片。更换的EERPOM 芯片必
需与该机型相对应,否则将不能正常控制机器运行。
E7:EEPROM 故障
EEPROM 芯片是
否松脱
断电重新插紧芯片
后上电
更换EEPROM
芯片后是否正
常
更改主控板后
是否正常
EEPROM 周边是否
有干扰
找到干扰源,排除干扰
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 171 -
1.3 模式冲突故障
故障现象:LED3 化霜灯快闪,数码显示故障代码E0。
模式冲突故障作用:同一系统不能在进行制冷模式运行的状态下,同时运行制热模式。
一般情况下,所有室内机均有制热优先功能,具体模式冲突见下表:
由室内机接受到制热运行指令,将该运行模式信号传给室外机,进行制热优先控制,
包括以下三种情况:
制冷、送风模式运行中:
接收到制热模式运行指令,室外机停止制冷、送风运行,压缩机停机3 分钟后转为
制热模式运行,有制冷、送风模式运行要求的室内机处于待机状态,控制器显示“非优
先”。(即因模式冲突的室内机有指示)
制热模式运行中:
忽视制冷、送风模式运行指令,室外机继续进行制热模式运行,制冷、送风模式
运行的室内机待机,控制器显示“非优先”。
如果制热模式运转停止(不包括室内机因制热达到设定温度),3 分钟后室外机制
冷、送风模式再启动,进行制冷、送风模式运行。
适用机型:所有数码室内机。
1.4 室外机故障
故障现象:LED4 灯慢闪,数码管显示故障代码Ed。
可能的原因:室外机故障所至,如室外机的压力保护,电流保护,传感器故障,排气温
度保护、模块保护等。
故障排除:参照室外机相关故障排除流程。
适用机型:所有数码室内机。
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 172 -
1.5 水位报警故障
故障现象:LED4 报警灯快闪,数码管显示故障代码:EE
故障原因:水位开关插子松脱、主控板故障、水泵无法排水、水位开关卡死、排水管堵
塞、排水管高于水泵扬程,系统缺冷媒造成蒸发器结冰。
故障排除:水位故障报警要通过以下几个方面去检查水位报警产生的原因。
适用机型:所有带排水水泵的室内机。
注:以上故障排除方式仅供参考,具体问题还必具体分析。因水路中的水流是无法
看到的,所以还得依赖于一定的维修经验。
EE 水位报警
电控是否正常
水泵是否正常
排水水路及水位
开关是否正常
系统是否正常
水位开关端子是
否松脱,短接后
报警是否消失。
如果短接后仍然报警,
则必需更换主控板。如
短接后正常,则说明是
水位开关或水路的问
题。
如果电控检查正常,则
检查水泵输出是否为
220V~。水泵运行的声
音是否正常。
如主控输出正常,水泵
声音无法判断,则测量
水泵阻值和用手感觉管
路是否有水流流过。
蒸发器表面结冰造
成水位开关卡死。
根据具体情况检查系
统,并据相应情况给
系统加冷媒。
检查排水水路是否符合工
程安装要求,水泵正常开
启的情况下感触水流是否
正常流至主排水管。
没有水流至主排水
管的感觉,则可能
水泵机械故障,必
需更换排水泵。
感触水流正常且无溢水
的情况下测量水位开关
是否开路。如果是开路
则说明水位开关故障。
若水泵及水位开关
均更换,则必需调
整排水管路。
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 173 -
1.6 室内外机通讯故障
故障现象:内机定时灯快闪,显示故障代码:E1。
故障原因:同一系统中PQ 线接不是按手牵手的方式、通讯线短路或开路、室内机地
址码出现重复、地址拔码虚拔(没拔到位)、通讯芯片故障、没有按要求接(120
欧)负载电阻、没有按要求采用三芯屏蔽线、电控周围有强大的干扰源、通
讯线触碰强电、室外机通讯芯片故障。
对于室内外通讯故障的排除因按以下步骤进行:
E1:室内外
机通讯故障
通讯端子是否
松脱。
拔码是否有
重复。
接线方式及通
讯线是否符合
要求
。
内机主控板通
讯芯片是否损
坏。
通讯线是否引入
强电,在通讯线中
任何一个点引入
强电,都可能会造
成整个系统中的
空调周围慢否有
强大的电磁干扰。
如大功率的电机,
大功率的通讯设
备等。
分段或单点测
量PQE 的电
压。
是否使用三芯屏
蔽线,屏蔽线是否
使用单点接地的
方式。PQ 是否有
接反。
PQE 接反则
通讯一定会
出现问题;
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 174 -
1.7 室内外机不匹配
故障现象:四个LED 灯快闪,数码管显示故障代码:H0。
故障原因:M-HOME 的机型与非M-HOME 的机型搭配。
排除故障:统一室内外机的机型。
适用机型:所有数码室内机。
1 .8 室内机无地址(FE)
故障现象:内机上电后数码管显示故障代码:FE。
故障原因:全直流变频室内机没有设定地址码。
排除故障:通过R51 遥控器给内机设定地址,或通过室外机自动给室内机分配地址。
适用机型:全直流变频中央空调室内机。
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 175 -
2、室外机故障维修
室外机故障
2.1 室外机通讯故障
故障现象:主控板数码管显示E0(仅主机显示)
故障说明:多台室外机并联时,需要通过通讯线将室外机的H1、H2、E 相连,并给主机
地址拨码拨0,从机1 拨1,以此类推。所以室外从机报E0 故障,一般由于以
下三个原因:
1、通讯线问题(通讯线断开、未按要求串接、未使用三芯屏蔽线等);
2、主机未上电,或主机故障;
3、从机主板故障;
故障排除:
适用机型:所有V 系列智能多联中央空调室外机。
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 176 -
2.2 电源相序故障(E1)
故障现象:主控板数码管显示E1
故障说明:压缩机输入端子分别为U、V、W,对应三相电源的A、B、C,以保证压缩机
能够正常运转,避免反转等损伤压机的动作。所以室外机报E1 故障,一般只
需要将任意相邻两相交换即可;如果交换后,仍报E1 故障,一般来说就是供
电电源问题,大部份为缺相。
故障排除:
适用机型:所有V 系列智能多联中央空调室外机。
出现E1 故障
测量三相电供电
是否正常
检查供电电源,调整电
源
将接入电控的三相电
源中的两相线对调,再
重新上电,看是否还有
E1 故障
否
是
说明供电正常
主控板问题,更换主控板
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 177 -
2.3 室内机与主机通讯故障
故障现象:主控板数码管显示E2(仅主机显示)
故障说明:室内机定时灯快闪、外机点检内机台数减少或变化不定,某些内机不制冷
(热),等。
故障原因:内机地址码拔码重复、拔码不到位、误拨网络地址码,信号线星形连接、信
号线质量不好、信号线过长或受到干扰信号偏弱,某处 P、Q、E 之间导通等。
故障排除:
另一种可能是室内外机之间的通讯信号偏弱,其处理方法为在通讯回路的首尾各接一个
120Ω的电阻。如下图所示:
适用机型:所有V 系列智能多联中央空调室外机。
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 178 -
2.4 环境温度管温传感器故障(E4)
故障现象:主控板数码管显示E4。
故障说明:接口松脱、转感器自身开短路、主控板钳位二极管开短路。
故障排除:
适用机型:所有V 系列智能多联中央空调室外机。
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 179 -
2.5 电压故障(E9)
故障现象:主控板数码管显示E9,所有室外机停进入故障待机状态。
故障说明:电源供电压过高或过低,电压上下波动不稳定,芯片松脱或主控板故障。
适用机型:所有V 系列智能多联中央空调室外机。(V4+除外)
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 180 -
2.6 DSP 与780034 通讯故障(H0)
故障现象:主控板数码管显示H0,所有室外机停进入故障待机状态。
故障说明:DSP 芯片是用于给压机提供运行参数的控制芯片,它通过主控芯片给它提供
相应的运行数据如排气温度、T3 温度、T4 温度、室外机运行能力等,从而计
算出压机所需要的运转频率,从而控制IPM 模块的输出。
故障原因:DSP 与780034 通讯故障多为以下几个方面;
1)DSP 供电变压器坏。
2)DSP 芯片故障。
3)主控芯片管脚松脱或主控芯片损坏。
4)主控板损坏。
5)外界干扰。
适用机型:所有V 系列智能多联中央空调室外机。
DSP 芯片
变压机输出端插口,V4+中变压
器输出为双16.5V。
7915 稳压管,稳定电
压为直流-15V
7815 稳压管,稳定电压
为直流15V
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 181 -
2.7 0537 与780034 通讯故障(H1)
故障现象:主控板数码管显示H1。所有室外机停进入故障待机状态。
故障说明:在V4 和V3 的电控中为9177 与780034 通讯故障,V4+为0537 与780034 通
讯故障。
故障原因:
1)9177(0537)芯片损坏。
2)主控芯片管脚松脱或主控芯片损坏。
3)主控板损坏。
4)外界干扰。
如主控芯片没有问题的情况下,多半是9177(0537)芯片损坏,只有更换
主控板。
9177(0537)芯片如下图所示,以V4+主控板为例:
适用机型:所有V 系列智能多联中央空调室外机。
0537 芯片
主控芯片
780034
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 182 -
2.8 室外机台数减少故障(H2)
故障现象:主控板数码管显示H2,所有室外机停进入故障待机状态(仅主机显示)。
故障排除:
适用机型:所有V 系列智能多联中央空调室外机。
2.9 内机台数减少故障(H7)
故障现象:主控板数码管显示H7,所有室外机停进入故障待机状态。
故障说明:内机台数减少的原因多为安装不规范内机不统一供电,内机主控板故障,
内机通讯端口插子松脱,
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 183 -
适用机型:所有V 系列智能多联中央空调室外机。
内机台数减
少的原因
通讯端口插
子松脱。
内机主控板损
坏,显示板无显
示。
内机变压器损
坏,测量变压器
输出是否正常
内机不是统一
供电,安装不规
范。
内机485 通讯
芯片故障。
解决办法,重
新调整端子。
解决办法更
换主控板。
解决办法更
换变压器。
解决办法内
机统一供电。
解决办法更
换主控板。
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 184 -
2.10 高压保护(P1)
故障现象:主控板数码管显示P1,该外机停进入保护待机状态。
故障排除:
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 185 -
2.11 低压保护(P2)
故障现象:主控板数码管显示P2,该外机停进入保护待机状态。
故障排除:
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 186 -
2. 12 排气温度过高保护(P4)
故障现象:主控板数码管显示P4,该外机停进入保护待机状态。
功能说明:以V4+的排气温度过高保护为例。
其中的SV2 为喷液冷却阀。
故障排除:
适用机型:所有V 系列智能多联中央空调室外机。
P4:排气温度
过高保护
系统缺冷媒,
通过压力表来
测量系统压
力。
通过测量排气温
度传感器的阻值
来判断,排气温
度过高保护是否
为电控误判。
系统回气过滤
网堵塞。
压缩机缺
油。
将变频压缩机的
排气温度传感器
拔出仍报故障,
说明主控板损
坏。更换主控。
一般是系统中的
某台压机出现温
度过高保护。那
就可以判断为该
压机回气滤网堵
所有压机的顶部
温度、排气温度
都较高,回气管
可能有结霜,排
回气压力低、电
解决办法,追
加冷媒即可。
冷凝器毛细管
冰堵。
解决办法,将系
统内原有冷媒放
掉,给系统重新
抽真空加冷媒。
解决办法,给
压机加入适当
的冷冻机油。
解决办法,将
回气滤网拆出
用氮气吹净后
在装回原位。
解决办法更换
主控板或排气
温度传感器。
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 187 -
3.其它故障维修
3.1 四通阀不换向或四通阀串气
故障表现症状:
1、无换向声音,制冷(热)效果差或该制热时不制热、该制冷时不制冷。
2、四通阀下侧中间一根管温度偏高,高压低、低压高。 (四通阀串气)
故障解决:
1、常见情况为系统含有焊渣等杂质,卡住四通阀滑块;此时需在开机的前提下给四通
阀频繁地通电掉电(220V,对于 V3、 V4、D3、D4 系统可将 ST1 端子点接到 SV1 接口
上),同时 用木锤多次重击四通阀,利用冷媒冲力推动滑块;
2、系统追加错误型号的润滑油或其它化学物质,腐蚀四通阀内的橡胶件;此时需更换
四通阀并清洗系统,更换润滑油。
3、四通阀卡死导致系统持续高温高压,打坏四通阀内滑块;需更换四通阀,寻找四通
阀卡住的原因。
4、四通阀出现串气的原因多为四通阀自身的质量不符合要求所造成的。
出现四通阀串气的解决办法只有更换四通阀主件。
3.2 电子膨胀阀故障
故障表现症状:制冷(热)效果不好;或者内机不开,但是面板、钣金、电控盒等地方
会有凝露水,甚至滴水。
故障一:电子膨胀阀打不开或关不死
1、阀体没有动作声音,或者动作声音较小。故障分析解决:
1)驱动线圈没接线或接触不良;或电控板故障。
2)线圈在阀体上安装不到位,造成控制不良。
2、阀体动作声音正常,安装无松动。
主要原因是由于系统有较多的氧化皮、焊渣等杂质,把电子膨胀阀组件的过滤网堵
了。可对该 EXV 反复通电断电(对于室内机,可用遥控器反复开关 此台内机,同时用
手感觉节流部件的动作及冷媒的流动;对于 室外机,在给系统上电后三分钟,EXV 会
先关死再开至一定 的开度,也可用手感觉到)的同时,用硬物敲打该阀体,利用 冷媒
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 188 -
的冲击力冲开障碍物;若此法不凑效则需更换阀体并清洗系统。
故障二:个别内机掉电,膨胀阀常开
室内机没有统一供电,突然断电的室内机的 EXV 阀仍保持 一定的开度,大量冷媒从
此流过;此台室内机将有凝露,其它 室内机制冷效果不好。室内机没有统一供电还有
可能造成系统 大量回液,严重影响压缩机的可靠性;故要求同一系统的室内 机必须统
一供电。
3.3 空调制冷(制热)效果不好。
原因分析:
空调效果不
好
室外机冷凝器
表面脏堵截。
系统缺冷媒,用
压力表测量系
统压力是否正
常。
室内机没有统
一供电,某台没
开的室内机电
子膨胀阀仍然
开启。
四通阀串气
或换向不良。
电子节流部件
失去调节功能。
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 189 -
4、模块保护(P6)
1)直流母线接反
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 190 -
2)直流母线电压检测。
1. 检查直流母线电压是否正常:510-580V。如小于 510V,进入下一步检查整流电路。
2. 检查整流电路的接线是否正确,确认插子无松脱等接触不良。并分别对滤波板、单
相整流桥堆、三相整流桥堆进行检测。测量时要注直流档与交流档之间的切换。
3. 如整流电路故障排除机器仍不能启动,请更换主控板。
3)模块电压测量
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 191 -
a) 测量P、N 间直流电压应为当时当地输入电压(210-230V)的1.41 倍左右。
如果是三相桥堆输出的P、N 间的电压为(342~418V)的1.41 倍左右。
b) 测量1、2 间直流电压应在510-580V 之间
c) 分别测量1、2、3、4、5 之间的电阻,应为无穷大。如接近于0,则表明模块已击
穿,需要更换。(注对模块断电测量时必须保证P、N 极电压已经下降到安全电压以下)
3)变频压机的测量
a) 分别测量U、V、W 三个端子两两之间的电阻,要求在0.9-5 欧之间而且三个测量值
基本相等(如图A、B)。
b)分别测量U、V、W 三个端子的对地电阻(如图C),示数应如图D 所示为兆欧级,如
果显示为几欧的阻值表示压缩机已坏切勿接入电控!直接更换压缩机即可。
c) 利用钳表检测压缩机U、V、W 三个端子的电流,并且三个电流值应该近似相等,(35Hz
下,电流大约为4A 左右)。
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 192 -
4)压缩机启动困难,运行一段时间后出现P6
a)先按上述3)测量模块的好坏,如不正常则更改模块。
b) 如果模块正常,则上电开机待机4 小时,让系统里的冷媒和机油充分加热。
c) 单独开启定频压缩机3~5 秒,利用定频压缩机的强大启动压力对系统管路进行
冲刷,冲开管路中可能存在的杂质。
d) 如果开机时压缩机频率稳定上升(大概1 秒上升1Hz),说明压缩机正常。如果开
机2 秒钟压缩机频率升至大于37Hz,那么检测压缩机是否故障。
e) 如果压缩机电流正常,证明是电控板故障,更换电控板。
5)上电开机立即显示P6 并且一直显示不消失
a) LED 5(红色) 灯亮 —— 灯亮表示出现故障,正常应该是灯灭
LED 4(绿色) 闪烁8 次停1 秒,如此反复 —— 表示变频模块故障
正常状态下:
LED 1 以1Hz 的频率缓慢闪烁(待机状态)
LED 1 常亮(运行状态)
LED 2 常灭
b) LED 5(红色) 灯亮
LED 4(绿色) 闪烁9 次停1 秒,如此反复 —— 表示低电压保护
低电压保护有三种情况:
1、两个电解电容之间电压小于450V。
此时观察上电时继电器是否吸合(上电约2 秒,继电器即吸合)。
如果不能正常吸合,说明主控板故障或者PTC 电阻故障,需要更换相应部件。
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 193 -
c) 模块接线是否松动?是否有线漏接(P1 是否漏接?)
d) 主控板故障,需要更换主控板。检测方法:
测量主控板CN12 上P 与N 之间的正常电压为450~570V 之间,如果P/N 端对
中间端子的电压为15V 仍然显示故障(LED2 闪烁),说明主控板故障,需更换
主控板。
e) LED 2(红色) 灯亮
LED 1(绿色) 闪烁10 次停1 秒,如此反复 —— 表示高电压保护
高电压保护有两种情况:
1、三相供电电压过高(大于440V)
2、主控板故障,需更换主控板。
5、V4+直流风机故障(P9)
5.1、故障排除:
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 194 -
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 195 -
5.2、风机模块板说明:
风机反馈接口
风机控制和
反馈检测接口
风机驱动接口
风机模块故
障指示灯电源指示灯
5.3、P9 风机故障分析:
条件
风机模块故
障指示灯
电源指
示灯
主板数码
管显示
故障分析和解决
一上电 灭 灭 内机台数
或显示0
检测风机模块供电线路,看防雷击板是否
有电源引入,保险管是否烧毁,整流后电
压是否异常,整流桥堆是否损毁。
一上电 灭 闪烁 内机台数
或显示0
风机模块电源有问题,需更换风机模块。
风机启
动时
由亮变灭 亮 P9或H9 风机驱动接口和风机反馈接口是否插接
良好,风机模块的安装牢固,风机是否卡
死,如果以上都良好需更换风机模块板
风机启
动后运
行几分
钟
亮 亮 P9或H9 能力拨码POWER 是否与整机的能力匹
配,按点检键2 次,看点检的外机能力是
否与整机对应,如果出现以上不对应需重
新调节到对应。如果不是上面说的两种问
题需更换主控制板
风机启
动时
由亮变闪 亮 P9或H9 防雷击板中变压器是否开路,继电器是否
烧毁,出现以上情况需更换防雷击板
注意:30 分钟内三次P9,显示H9,需重新上电才能恢复。
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 196 -
5.4、风机模块售后物料的说明:
V4+中使用的风机模块是以风机模块(无模块)的散件形式挂在BOM 中的散热器
组件下,因此售后的风机模块替换需使用编码为201319900933 直流风机模块板组件
(RoHS)的物料,开利数码外机使用的模块无以上问题,可直接使用BOM 中的物料替换。
5.5、V4+直流风机故障也会引起P9 保护。
直流风机外观:
型号:WZDK 750-38G-4 -4
直流风机转速反馈电路意图:
图中R1、R2、R3 为内置电阻阻值为1K。
正常状态下各引脚之间的阻:
Hu、Hv、Hw 之间正常的阻值为:18.92K。
Hu、Hv、Hw 与GND 之间的阻值为:10.85K。
直流风机内部绕阻示意图:
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 197 -
6、压力传感器H-YL1(H8)
高压传感器外观:
压力传感器外观 传感器接插端子
待机状态下测量传感器接线端子之间阻值:
黑线(黑表笔)与红线(红表笔)之间的阻值为:6.432MΩ , 表笔反测为:∞ 。
黑线(黑表笔)与绿线(红表笔)之间的阻值为:43KΩ , 表笔反测为:∞ 。
随着压力的增加,传感器的电阻值也增加。
1、要判断压力传感器的好坏:首先要测试传感器在待机状态下的阻值是否同上所
述。
2、系统压力于电压值之间的对应关系。
系统运行状态 系统压力(MPa) 红线端与黑线端电压值(V)
报H8 故障 0.1MPa 4.50V
H8 保护前 0.3MPa 4.30V
待机状态下 1.6MPa 3.19V
开机运行状态下 3.0MPa 1.86V
开机运行状态下 4.2Mpa 0.91V
开机运行状态下直到报P1 保护 4.4MPa 0.74V
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 198 -
第7 章 室内外机调试介绍
1.室内外机的地址的设置:
1.1 室外机地址的设置,当一个系统有几台外机时,需要设定各外机的地址,一
般管路靠近室内机或匹数大的室外机设置为主机,设定范围为0—3,超出了
设定范围,室外机数码管会显示E8 故障。
1.2 室内机地址的设置,设定地址范围为0-63,设定的地址不能重复,不然重复
的室内机,室外机是无法找到的,也就相当少了一台室内机。
注意:地址重复了是不报故障,新室内机的出厂地址为0。
1.3 最后一台室内机需接120Ω的匹配电阻,通信线的屏蔽层需接地(推荐使用
单点接地的方式)。
2. 确认室内外机通信成功的方法:
2.1 在室内机未开机的前提下,看室外机主控板上的数码管的显示,数码管显示
通信上的的室内机台数,室外机的通信通过点检查询(主机有效)。
2.2 看所有室内机显示板的定时灯是否闪烁或数码显示的“E1”或“00”或“设
定温度”,定时灯不闪烁的或数码管不显示“E1”的,说明与外机通信 上
了。
注意:显示通讯故障在上电1 分钟以后才会报故障。
2.3 室外机之间通信故障,室外机主板数码管会显示“E0”故障,正常显示为通
信上的室内机台数(待机)。
3. V4+室内外机调试:
4.V4+室外机与老室内机连接
4.1 S6 拨码需拨到如图1 的位置,上电后5S 外机显示通讯上的室内机台数, S6 拨
码需拨到如图2 的位置,上电后6min 外机才能显示通讯上的内机台数。(注:室
内机需拨相应的网络地址ADD_NET 和系统地址NUM_S。)
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 199 -
4.2 室外机不能接室内机集控器,如果接了集控器可以显示通讯上的室内机,但不能
显示相应的室内机参数值(模式、温度、风档等),更不能对相应的室内机进行
控制,所以室内机要接集控器需从室内机接。
4.3 室内机最后一台需接120 欧姆匹配电阻和SW7 两位拨码拨到ON 处如图3。
5. V4+室外机与新室内机连接
5.1 S6 拨码需拨到如图2 的位置,上电后6min 外机才能显示通讯上的室内机台
数,室内机会自动分配地址(系统地址和网络地址一样),(注:室内机没有
相应的网络地址拨码和系统地址拨码。)
5.2 室外机和室内机都可接集控器,室外机接集控器只能接一个系统中的主机(一
个系统最多4 台外机并联),超过两个系统的室内机需集控时,必须在室内
机接集控器。室内机接集控器最多能接64 台内机。
5.3 室内机最后一台需接120 欧姆匹配电阻和SW7 两位拨码拨到ON 处如图3。
5.4 室内机的地址可以通过S6 拨码如图4 的设置来清除,除首次调试使用外,
一般不提倡使用,因为清除室内机地址后,通过如图2 的设置来重新设置地
址,会使室内机地址混乱,即无法确定哪台机对应什么地址,必须通过手动
(按显示板中的按键5 秒)和遥控器来查询地址,这样给系统的维护带来很
多不便。
5.5 室内机地址的更改可以通过遥控器RM05/BG(T)-A(室内机标配)来设置,
设置地址范围为0~63。
注意:按住锁定键5 秒进入设定和查询地址模式,再按住锁定键5 秒退出设
定和查询地址模式,进入正常遥控模式。
5.6 室内机有地址的,只要不清除和更改室内机地址,室内机地址一直保持不变,
因此在更换室内机控制板组件后,只要设定回原来的地址,整个系统就可照
常工作。
5.7 室内机地址的查询,通过手动(按显示板中的按键5 秒)和遥控器来查询地
址,显示板显示地址的方式和老的室内机一样。
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册
- 200 -
6. V4+室外机与新老室内机连接
6.1 S6 拨码需拨到如图2 的位置,上电后6min 外机才能显示通讯上的室内机台
数。老室内机手工分配好地址后,新室内机分配的地址不会与老室内机地址
重复。
6.2 室内机接集控器一定要从室内机处接。
6.3 老室内机的系统地址和网络地址最好设置成一样,设置不一样地址在接集控
器时,可能网络地址和新室内机网络地址相同,造成有些室内机不能在集控
器中显示。
6.4 室内外机通讯时,室内机的PQ 必须与室外机的PQ 对应,不可以接反,不然
室内机会通讯不上。
注意:
新内机:无系统地址和网络地址拨码
老内机:有系统地址和网络地址拨码
7. 通讯线的连接方法
􀂾 正确的连接-串行连接
􀂾 典型的错误链接
[V]系列美的智能多联变频中央空调维修手册