空调 开启后。程序受控,压缩机同外风机不工作,当用手动继电器后,压缩机运转,外风机也不工作。请问故障出在哪里?

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
9493
主题
1075
积分
37890
在线时间
1742 小时
注册时间
2010-2-2
最后登录
2019-9-24

终身成就优秀会员第三次发帖优秀会员

发表于 2011-10-2 00:26:11 | 显示全部楼层
检查内机管温及外机化霜探头是否正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

碧辉电子

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
3020
主题
72
积分
16797
在线时间
642 小时
注册时间
2010-11-8
最后登录
2015-10-22

优秀会员

QQ
发表于 2011-10-2 08:59:24 | 显示全部楼层
一般空调机都有延时启动保护功能,大约二至五分钟启动。内机能够正常,外机不转动即是继电器不工作,,查找内机的各个温控器,如吹风口温控头,有否开路断线,特别是柜机老鼠咬断线的最多,最后查找电板继电器等。。。。。。。。。。。。