发表于 2011-9-30 21:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接手一台海信变频空调,问题是刚开机有输出电220到外机,,信号电压在43V到47V左右摆动。。几十秒后,内机不向外机供电,外机没220.。。功率模块都查过是好的。外机供电12V  15V给模块板都有。。。没有任何故障提示。。单独供电给室外板时,,强电板指示灯亮,各路供电正常,,唯有功率模块板上得指示灯不亮。。都有+300V供电。。。这属于什么情况呢。。怎么区别外机故障,,还是内机故障,,信号电压海信类的正常电压应该是多少。。。下面从网上找到本机的板子图片,,供参考                       4b9d387ab527d54a727ce664bceec126.jpg   内机板子大家应该有见过。。求解

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
77
主题
12
积分
5564
在线时间
53 小时
注册时间
2011-9-29
最后登录
2014-11-25
QQ
 楼主| 发表于 2011-9-30 21:56:37 | 显示全部楼层
下面是本机电路板型号
内机板:RZA-4-5174-118-XX-1
外机 :RZA-4-5174-159-XX-0
模块板:RZA-4-5172-508-XX-0
功率模块:RZA-4-5174-069-xx-1
很是无聊
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
9493
主题
1075
积分
37890
在线时间
1742 小时
注册时间
2010-2-2
最后登录
2019-9-24

终身成就优秀会员第三次发帖优秀会员

发表于 2011-9-30 22:37:50 | 显示全部楼层
应该是外机变频板问题,建议更换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
77
主题
12
积分
5564
在线时间
53 小时
注册时间
2011-9-29
最后登录
2014-11-25
QQ
 楼主| 发表于 2011-10-3 21:50:39 | 显示全部楼层
功率模块坏了 。。。太贵了 ,,
很是无聊
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-10-4
最后登录
2011-10-5
发表于 2011-10-4 07:45:48 | 显示全部楼层
信号电压在43V到47V左右摆动,你是怎么量的?是不是量的N、S两个接线柱,如果是的话,故障出在室内机。应该是室内机的稳压电路故障。正常值班是3~22V。希望能帮到你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
77
主题
12
积分
5564
在线时间
53 小时
注册时间
2011-9-29
最后登录
2014-11-25
QQ
 楼主| 发表于 2011-10-4 14:52:17 | 显示全部楼层
交流是40几V,,直流是20几V  忘了补充
很是无聊