一台空调工作4左右个小时后不制冷

[复制链接]

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
272
主题
51
积分
1539
在线时间
90 小时
注册时间
2011-4-21
最后登录
2013-10-9
发表于 2011-8-30 12:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
该台空调经过三个维修员维修过,故障上半夜开机一切正常.下半夜就不制冷了,随着就漏水了,前三个维修员都进行清洗了.我刚上门检测过,看到昨晚漏水的痕迹,电流压力都正常的,制冷效果也很好.大家帮我判断一下什么原因.

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
272
主题
51
积分
1539
在线时间
90 小时
注册时间
2011-4-21
最后登录
2013-10-9
 楼主| 发表于 2011-8-30 12:20:40 | 显示全部楼层
补充 是格力1.25P单冷机
回复 支持 反对

使用道具 举报

超级版主

Rank: 8Rank: 8

帖子
4904
主题
52
积分
33817
在线时间
1352 小时
注册时间
2011-1-13
最后登录
2015-10-22

常驻居民优秀会员

发表于 2011-9-2 10:30:53 | 显示全部楼层
换个传感器试一下。
明日世纪看东方
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
147
主题
11
积分
147
在线时间
33 小时
注册时间
2010-1-28
最后登录
2012-12-1
发表于 2011-9-7 15:51:28 | 显示全部楼层
几年的机呢?上半夜正常、下半夜不行,查供电!【下半夜周边用电量大变成电压降大,

压缩机无发起动,如是白天那就查漏电保护器或空气开关及各结头,再一会是锂心线吗?】
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
147
主题
11
积分
147
在线时间
33 小时
注册时间
2010-1-28
最后登录
2012-12-1
发表于 2011-9-7 15:52:18 | 显示全部楼层
如是锂芯线最好换掉!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
147
主题
11
积分
147
在线时间
33 小时
注册时间
2010-1-28
最后登录
2012-12-1
发表于 2011-9-7 16:05:41 | 显示全部楼层
如上都正常,那就换外机风机电容再不行换风机(过热保护风机停机造成压缩机过流保护)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
272
主题
51
积分
1539
在线时间
90 小时
注册时间
2011-4-21
最后登录
2013-10-9
 楼主| 发表于 2011-9-8 20:56:05 | 显示全部楼层
谢谢 大家 修好了 是内机风机上的保护电阻不良
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
61
主题
1
积分
84
在线时间
5 小时
注册时间
2011-6-2
最后登录
2013-3-9
QQ
发表于 2011-9-9 09:35:14 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
226
主题
37
积分
608
在线时间
54 小时
注册时间
2010-6-27
最后登录
2014-6-14
QQ
发表于 2011-9-9 22:07:18 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2012-2-20
最后登录
2012-4-26
发表于 2012-2-20 20:11:31 | 显示全部楼层
分享了,谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-5-24 15:42

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表