空调奇景··漏电时有时无··囧·啥原因

[复制链接]

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-8-4
最后登录
2011-8-9
发表于 2011-8-13 09:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一台三菱的挂壁式空调·客户表示开空调时候有时候会跳空气开关。把插座拔掉才能把开关送上去···等2。3小时候的时候把空调插座插上又可以用··有时候一俩天跳一次。有时候一礼拜也不跳···求原因····有时候空调会自己开机···电脑板是否也有问题?

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-8-4
最后登录
2011-8-9
 楼主| 发表于 2011-8-13 09:19:38 | 显示全部楼层
这是啥原因··啥原因啊···
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
155
主题
19
积分
284
在线时间
45 小时
注册时间
2007-2-27
最后登录
2014-11-20
发表于 2011-8-13 18:25:22 | 显示全部楼层
把空调外机电容换了试试.
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1838
主题
50
积分
8974
在线时间
276 小时
注册时间
2011-4-7
最后登录
2024-8-10

优秀会员

发表于 2011-8-13 18:38:24 | 显示全部楼层
换个插座试试、、、、、、、、、、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
263
主题
3
积分
671
在线时间
49 小时
注册时间
2010-9-25
最后登录
2013-1-5
发表于 2011-8-13 19:52:54 | 显示全部楼层
把室内外连线换左就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
194
主题
55
积分
278
在线时间
76 小时
注册时间
2008-9-5
最后登录
2014-9-29
发表于 2011-8-13 23:02:59 | 显示全部楼层
你应换一空开试试,
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-8-14
最后登录
2011-8-14
发表于 2011-8-14 14:46:09 | 显示全部楼层
环境是不是有问题哦!潮湿严重.....................
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
350
主题
32
积分
195
在线时间
20 小时
注册时间
2008-7-27
最后登录
2013-2-18
发表于 2011-8-14 20:20:03 | 显示全部楼层
首先应该搞清楚是空调还是电源问题,把空调插头插在其他电源插座上试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
184
主题
5
积分
195
在线时间
44 小时
注册时间
2009-8-8
最后登录
2013-11-12
发表于 2011-8-14 22:00:32 | 显示全部楼层
你应换一空开试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
15
主题
2
积分
381
在线时间
127 小时
注册时间
2011-8-7
最后登录
2014-8-25
QQ
发表于 2011-8-15 00:41:43 | 显示全部楼层
我修过类似故障,格兰士壁挂机,换压缩机电容后一直无再跳闸过。