各位师傅,由于我只是个爱好者,对修空调是一知半解。今天朋友家的空调让看看,空调制冷效果差,打开内机(1.5P挂机)发现冷凝器结冰啦,顺着铜管一条线的冰!望各位师傅指点指点,看是什么原因?怎样修理?谢谢!!!

高级维修员

Rank: 4

帖子
27
主题
2
积分
554
在线时间
3 小时
注册时间
2004-9-22
最后登录
2013-3-6
发表于 2011-8-11 18:08:49 | 显示全部楼层
冷媒缺了...................
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

菜鸟

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-7-28
最后登录
2011-8-11
发表于 2011-8-11 18:19:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 东方电器维修 于 2011-8-21 21:45 编辑

一个是没雪种了,二个是堵了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-8-5
最后登录
2011-10-23
发表于 2011-8-11 18:34:08 | 显示全部楼层
缺氟了!测一下低压压力便知分晓!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
89
主题
4
积分
172
在线时间
57 小时
注册时间
2010-2-8
最后登录
2014-9-12
发表于 2011-8-11 18:36:42 | 显示全部楼层
加氟!缺氟了!。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
343
主题
49
积分
987
在线时间
250 小时
注册时间
2010-5-30
最后登录
2014-12-27
发表于 2011-8-11 18:45:49 | 显示全部楼层
要么缺氟,要么内凤机不转。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
432
主题
40
积分
1308
在线时间
149 小时
注册时间
2004-10-21
最后登录
2013-12-28
发表于 2011-8-11 18:56:20 | 显示全部楼层
把机器停了 ,等待冰全部化掉以后,开机看室内风机的量怎么样?如果风量够大,应该是缺冷媒了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
831
主题
47
积分
1309
在线时间
217 小时
注册时间
2011-3-9
最后登录
2014-11-20
发表于 2011-8-11 21:15:07 | 显示全部楼层
要不是风量不够,那就是冷凝器太脏!
维修技术互相交流共同进步。欢迎加入Q群305863392
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
595
主题
6
积分
2326
在线时间
104 小时
注册时间
2010-12-6
最后登录
2014-7-26
发表于 2011-8-12 12:46:38 | 显示全部楼层
送修吧。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
60
主题
19
积分
184
在线时间
15 小时
注册时间
2011-5-16
最后登录
2014-2-24
发表于 2011-8-12 12:48:49 | 显示全部楼层
学习了..........