一台空调制冷差且低压管结冰,室内机风机转速正常,灰网干净。低压压力正常。请问这是什么问题。

高级维修员

Rank: 4

帖子
145
主题
22
积分
406
在线时间
31 小时
注册时间
2006-6-22
最后登录
2014-9-16
发表于 2011-8-8 17:52:06 | 显示全部楼层
蒸发器太脏也会出现这个情况
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-8-5
最后登录
2011-10-23
发表于 2011-8-8 17:44:02 | 显示全部楼层
缺氟,重新加氟!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
544
主题
44
积分
1435
在线时间
352 小时
注册时间
2010-2-12
最后登录
2021-2-14
QQ
发表于 2011-8-8 17:44:59 | 显示全部楼层
低压管有折瘪处,使内机蒸发器压力升高,液体制冷剂不能蒸发,流至瘪处后使压力降低开始蒸发,吸收热量而结冰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
120
主题
12
积分
123
在线时间
15 小时
注册时间
2007-11-5
最后登录
2013-3-16
发表于 2011-8-8 19:20:46 | 显示全部楼层
空调内机冷凝器清洗一下试试看
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
2
主题
0
积分
2
在线时间
0 小时
注册时间
2011-8-7
最后登录
2012-2-5
发表于 2011-8-9 14:55:37 | 显示全部楼层
蒸发器内部过脏,或粗管有节流情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
395
主题
13
积分
5322
在线时间
127 小时
注册时间
2010-11-11
最后登录
2014-8-11

优秀会员

发表于 2011-8-9 16:12:01 | 显示全部楼层
路过,学习了!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
80
主题
3
积分
99
在线时间
29 小时
注册时间
2011-4-14
最后登录
2014-2-16
发表于 2011-8-9 16:34:53 | 显示全部楼层
低压管有折瘪处,使内机蒸发器压力升高,液体制冷剂不能蒸发,流至瘪处后使压力降低开始蒸发,吸收热量而结冰。
碰到过这样的故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
365
主题
55
积分
749
在线时间
95 小时
注册时间
2010-12-2
最后登录
2014-11-13
发表于 2011-8-9 17:22:11 | 显示全部楼层
室内蒸发器内部过脏,或粗管有节流情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1699
主题
92
积分
6608
在线时间
370 小时
注册时间
2010-10-20
最后登录
2015-11-7
发表于 2011-8-10 12:32:49 | 显示全部楼层
路过看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-5-1 18:13

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表