1.压缩机效率差俗称串气.故障现像是电流小压力大即开停机压差不大.外机吹出的风是暖的而不是热风.此故障只能更换压缩机.
2.外机散热不好.内机风道不通.解决方决超简单.清洗外机和清洗内机风栅滤网点.
3.就是堵.故障现像是开机能制冷.但制冷的时间长短是根据空调处在微堵还是全堵
微堵的压力会升降不稳定.电流也会大小变化同样不稳定.此故障多数是冰堵.加入不纯含水超标准的回收氟
全堵的压力会下降.或直至负压.电流增大直至过流热保护.此故障多为脏堵.正常使用的机器极少见.此故障多发生在更换压缩机.拆移机过程不规范化操作.或停滞长时间不安装铜管有小动物杂质等
排除方法:堵的现像分多种.其中分油堵.冰堵.脏堵.是那种都不要紧.因为排除方法是一样的.正常运转到直到外机高压管温下降.吹出凉风时.先关闭高压截止筏.再关闭低压截止筏.同时关掉空调的电源.冷剂瓶连接在空调加液口.拧开高压管连接帽利用冷剂瓶的气态冷剂气体反向吹管道.(如果有氮气效果最理想.但实际上有几个维修师傅可能带这氮气瓶)吹通后会发现在杂质.水等.在连接回.在试机.不行在反复几次直到不堵.
3.气堵.故障现像压缩气体温度高.表压高不稳定.电流大.制冷极差.此故障多为安装时.空气未排干净.此现像只能排氟从新抽真空.加定量的氟.

初级维修员

Rank: 2

帖子
54
主题
14
积分
75
在线时间
23 小时
注册时间
2011-5-28
最后登录
2014-11-26
发表于 2011-8-6 09:50:58 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1113
主题
8
积分
15032
在线时间
241 小时
注册时间
2011-6-20
最后登录
2020-2-19

优秀会员

发表于 2011-8-6 10:08:42 | 显示全部楼层
维修经验,认真学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
2
主题
0
积分
2
在线时间
0 小时
注册时间
2011-7-31
最后登录
2011-8-6
发表于 2011-8-6 11:44:58 | 显示全部楼层
学习了,。。,,。,。。,
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
210
主题
6
积分
310
在线时间
47 小时
注册时间
2011-6-13
最后登录
2014-3-27
发表于 2011-8-6 21:20:33 | 显示全部楼层
好经验,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
323
主题
10
积分
403
在线时间
158 小时
注册时间
2011-5-19
最后登录
2014-9-25
QQ
发表于 2011-8-6 22:02:46 | 显示全部楼层
正常运转到直到外机高压管温下降.吹出凉风时.先关闭高压截止筏.再关闭低压截止筏.同时关掉空调的电源.冷剂瓶连接在空调加液口.拧开高压管连接帽利用冷剂瓶的气态冷剂气体反向吹管道?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
205
主题
12
积分
691
在线时间
88 小时
注册时间
2010-2-26
最后登录
2020-3-11
发表于 2011-8-6 22:21:17 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-8-4
最后登录
2011-8-9
发表于 2011-8-6 22:59:16 | 显示全部楼层
嗯嗯。。不错。不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
92
主题
4
积分
766
在线时间
39 小时
注册时间
2010-11-19
最后登录
2014-3-24
发表于 2011-11-29 11:53:19 | 显示全部楼层
看不明白,怎么回事?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
528
主题
35
积分
1099
在线时间
93 小时
注册时间
2012-12-31
最后登录
2014-12-2
QQ
发表于 2013-5-31 15:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,他说的是用制冷液冲击室内管路系统,反正我是明白他的意思了,,那我想问一句,假如各种堵,不在内机,,而在外机,你这种方法就显得力不从心了,就算是堵在室内机,要是吹不通,又该怎么办,,呵呵