1.压缩机效率差俗称串气.故障现像是电流小压力大即开停机压差不大.外机吹出的风是暖的而不是热风.此故障只能更换压缩机.
2.外机散热不好.内机风道不通.解决方决超简单.清洗外机和清洗内机风栅滤网点.
3.就是堵.故障现像是开机能制冷.但制冷的时间长短是根据空调处在微堵还是全堵
微堵的压力会升降不稳定.电流也会大小变化同样不稳定.此故障多数是冰堵.加入不纯含水超标准的回收氟
全堵的压力会下降.或直至负压.电流增大直至过流热保护.此故障多为脏堵.正常使用的机器极少见.此故障多发生在更换压缩机.拆移机过程不规范化操作.或停滞长时间不安装铜管有小动物杂质等
排除方法:堵的现像分多种.其中分油堵.冰堵.脏堵.是那种都不要紧.因为排除方法是一样的.正常运转到直到外机高压管温下降.吹出凉风时.先关闭高压截止筏.再关闭低压截止筏.同时关掉空调的电源.冷剂瓶连接在空调加液口.拧开高压管连接帽利用冷剂瓶的气态冷剂气体反向吹管道.(如果有氮气效果最理想.但实际上有几个维修师傅可能带这氮气瓶)吹通后会发现在杂质.水等.在连接回.在试机.不行在反复几次直到不堵.
3.气堵.故障现像压缩气体温度高.表压高不稳定.电流大.制冷极差.此故障多为安装时.空气未排干净.此现像只能排氟从新抽真空.加定量的氟. |
|