空调拆装后空气未排完,装好后运行在室内能听到管道内有像水流的声音,且制冷效果差,外机低压阀处结冰,请问各位师傅应该怎么解决,能不能不换压机就能彻底解决!!

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
135
主题
13
积分
1498
在线时间
19 小时
注册时间
2011-6-15
最后登录
2011-8-15
QQ
发表于 2011-7-6 20:48:38 | 显示全部楼层
管路是否有扁,室内滤网是否脏
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
405
主题
3
积分
2064
在线时间
232 小时
注册时间
2010-12-5
最后登录
2015-1-4
发表于 2011-10-11 10:21:34 | 显示全部楼层
进空气只能把氟放掉,重新抽真空,按量加氟;有水声可能是内外机连接管有扁,一般不用换压缩机,
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
184
主题
5
积分
195
在线时间
44 小时
注册时间
2009-8-8
最后登录
2013-11-12
发表于 2011-10-12 18:34:13 | 显示全部楼层
有水声可能是内外机连接管有扁
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
215
主题
18
积分
653
在线时间
61 小时
注册时间
2010-4-21
最后登录
2013-11-28
QQ
发表于 2012-5-3 10:48:26 | 显示全部楼层
内外机连接管有扁
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
40
主题
8
积分
73
在线时间
9 小时
注册时间
2011-3-29
最后登录
2013-6-14
发表于 2012-5-3 13:40:08 | 显示全部楼层
连接管有扁的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
268
主题
17
积分
538
在线时间
46 小时
注册时间
2009-3-9
最后登录
2014-9-30
QQ
发表于 2012-5-3 19:16:57 | 显示全部楼层
一般连接管 有扁的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2012-4-11
最后登录
2012-5-13
发表于 2012-5-3 19:30:00 | 显示全部楼层
放冷媒抽真空重新加冷媒
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
116
主题
19
积分
375
在线时间
49 小时
注册时间
2009-6-7
最后登录
2014-8-20
发表于 2012-5-4 15:16:04 | 显示全部楼层
1管路有不畅通的地方 2 里面有空气纯在
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
133
主题
6
积分
382
在线时间
32 小时
注册时间
2010-9-6
最后登录
2013-11-12
发表于 2012-5-4 15:55:27 | 显示全部楼层
学习了