本帖最后由 用心爱你 于 2011-6-9 15:23 编辑
前几天一用户说,他家的空调运行一会后停机.说叫我去看看.因为就在旁边,所以就去了.一看,为大一匹的奥克斯空调,{忘了看具体型号了.}开机打制冷,(手摸外机两管都凉)挂上电流表,监测电流,10分钟内,电流从3安上到6安!(额定为6安)再过会就停机了.用户说以前加过弗.于是心想,开机正常.估计是外机散热不良.于是拆开外机壳.检查一个1.5微法电容只有0.3了.30微法的正常.再摸压机,温度烫手.显然是温度过高保护了. ,别的未见异常.于是换好电容又开机,监测电流,故障依旧!!!心想会不会是弗多了?开始接表测压力,再接弗管时,因为压机以保护停机,直接在工艺口接管子,天!刚在连接的过程中把手都吹肿了!赶快又取掉管子(后来才发现,管子接头的橡胶圈坏了.大家以后要注意这方面啊)到这里,因为天黑,手又痛,告诉用户说明天再来.
今天又上门,测压力,静态压力0.8.开机制冷,压力为0.1..再看电流.由2.8逐渐升高...又一看高压管,结了白白的霜.从这几个方面可以看出,需要加氟了.于是加氟.在加氟的过程中,电流还是慢慢上涨!怎么回事呢?再看外机冷凝器,似乎有点脏.于是又把风扇吓掉用水清洗冷凝器...NND真是忙了一上午了!开机,**,电流还是曾曾曾往上涨!用户脸变了,我的脸也变了..
论坛的制冷高手,出出招吧!