三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1237|回复: 11

修冰柜遇到冰堵这样处理可以吗...请各位老师指点

[复制链接]

初级维修员

Rank: 2

帖子
30
主题
7
积分
37
在线时间
22 小时
注册时间
2011-5-22
最后登录
2012-3-30
QQ
发表于 2011-5-25 10:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我怀疑是用空气加压试漏时候..水分被压进系统内..抽真空也会冰堵。我准备在工艺管进口接上一只干燥过滤器..再焊上表阀用压缩机加压...加压之前先用焊火一直加热...这样空气经过干燥过滤器热蒸发..水分就不会进入系统内.不知这种操作能行吗。

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
390
主题
59
积分
4062
在线时间
69 小时
注册时间
2010-10-12
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2011-5-25 10:19:43 | 显示全部楼层
ft.bmp
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1283
主题
106
积分
4979
在线时间
387 小时
注册时间
2011-4-21
最后登录
2015-10-23
QQ
发表于 2011-5-25 10:57:48 | 显示全部楼层
不可以,因为空气中的水是以气态形式存在。遇冷时才能液化,你想可以吗!干燥过滤器不能马上对空气中的水分进行过滤和吸附。从干燥过滤器工作原理可知!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
8
主题
0
积分
8
在线时间
2 小时
注册时间
2011-5-22
最后登录
2011-6-1
发表于 2011-5-25 11:05:13 | 显示全部楼层
我一直都用这种办法试压的呀!没有一次冰堵的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
11
主题
0
积分
11
在线时间
3 小时
注册时间
2011-3-28
最后登录
2011-7-6
发表于 2011-5-26 21:08:47 | 显示全部楼层
直接打空气的!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
476
主题
36
积分
660
在线时间
130 小时
注册时间
2010-12-12
最后登录
2014-8-9
发表于 2011-5-26 22:47:10 | 显示全部楼层
这个办法可行,多少管点用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
175
主题
3
积分
202
在线时间
12 小时
注册时间
2011-3-12
最后登录
2011-6-24
发表于 2011-6-19 00:51:49 | 显示全部楼层
没试过。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
98
主题
12
积分
197
在线时间
48 小时
注册时间
2011-2-18
最后登录
2011-12-24
发表于 2011-6-19 14:56:37 | 显示全部楼层
我是把吹风机放进冷冻室里然后用真空泵抽空,感觉效果还行吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
365
主题
55
积分
749
在线时间
95 小时
注册时间
2010-12-2
最后登录
2014-11-13
发表于 2011-6-19 17:19:42 | 显示全部楼层
应该用氮气试压检漏,要是冰堵了,就麻烦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
22
主题
17
积分
48
在线时间
10 小时
注册时间
2010-5-12
最后登录
2012-8-25
发表于 2011-6-19 22:46:53 | 显示全部楼层
抽空时,在冰柜里放一台小太阳取暖器加热。抽一小时。一般都能好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-5-26 05:44

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表