三相电机 1kw要多大横截面的铜线啊?一般一平方铜线可以过多少KW呀?一平方铜线的安全电流是多少呀?
1kw电机的电流是多少呀?


望高手解答,小弟不甚感激!!!

高级维修员

Rank: 4

帖子
236
主题
15
积分
302
在线时间
103 小时
注册时间
2010-3-1
最后登录
2014-1-1
发表于 2011-4-14 22:20:29 | 显示全部楼层
一千瓦电机大约2A.一平方铜线大约能承受6A,
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
15
主题
2
积分
37
在线时间
12 小时
注册时间
2011-4-12
最后登录
2011-10-10
 楼主| 发表于 2011-4-14 22:51:10 | 显示全部楼层
回复 2# 百电不通


    谢啦       !!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1283
主题
106
积分
4979
在线时间
387 小时
注册时间
2011-4-21
最后登录
2015-10-23
QQ
发表于 2011-5-25 12:11:44 | 显示全部楼层
回复 1# 大兵子

三相电机额定电流:1KW为2.4A,选用铜芯线,导线长度100M选用1平方毫米。电机选用导线是以电机功率来计龋纾
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
15
主题
2
积分
37
在线时间
12 小时
注册时间
2011-4-12
最后登录
2011-10-10
 楼主| 发表于 2011-10-10 16:42:44 | 显示全部楼层
宏峰家电维修 发表于 2011-5-25 12:11
回复 1# 大兵子

三相电机额定电流:1KW为2.4A,选用铜芯线,导线长度100M选用1平方毫米。电机选用导线是 ...

7.5KW三相电机 ,,电流15A    选 导线2.5平方毫米    够过么 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
372
主题
4
积分
2345
在线时间
98 小时
注册时间
2011-1-14
最后登录
2014-12-4
QQ
发表于 2011-10-21 09:07:00 | 显示全部楼层
只要够平方就没问题