各位知道,配电房进线为三相四线制,相线分别为A,B,C,零线为N。故障现象进线ABC相中AB相有电,C相无电,【高压保险没有掉下来】,检查;;火线,零线接头好着,用电笔测量零线试电笔灯管亮。用配电柜上的电压表测量;AB370V,AC370V,BC370V电压。电流表显示三相电流平衡。输出两路三相四线,关掉两路空开用电笔测量进线A,B,C,相试电笔灯管亮,测量零线,试电笔灯管不亮,请各位高手判断一下故障原因,谢谢先。。。。

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
122
主题
1
积分
146
在线时间
30 小时
注册时间
2011-1-22
最后登录
2011-4-1
发表于 2011-3-7 16:15:36 | 显示全部楼层
空气开关有问题呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
2647
主题
74
积分
21442
在线时间
338 小时
注册时间
2008-7-21
最后登录
2021-3-23
发表于 2011-3-8 08:31:47 | 显示全部楼层
空气开关不良吧。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
187
主题
24
积分
253
在线时间
137 小时
注册时间
2010-4-8
最后登录
2015-1-3
发表于 2011-3-8 19:43:35 | 显示全部楼层
空气开关不良吧。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-8-8
最后登录
2012-5-30
发表于 2011-8-10 11:59:56 | 显示全部楼层
空气开关不良吧。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
697
主题
24
积分
3026
在线时间
186 小时
注册时间
2010-5-21
最后登录
2014-12-13
发表于 2011-8-10 17:34:22 | 显示全部楼层
换空气开关。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
323
主题
10
积分
403
在线时间
158 小时
注册时间
2011-5-19
最后登录
2014-9-25
QQ
发表于 2011-8-11 23:03:03 | 显示全部楼层
配电柜里互感器有回路所以能测到有感应电的假象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-7-13
最后登录
2011-8-14
QQ
发表于 2011-8-11 23:12:57 | 显示全部楼层
路过哦 ·············
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-11-3
最后登录
2013-2-24
发表于 2011-11-3 23:26:52 | 显示全部楼层
我觉得是这样,不知道说的对不对。你的C相可能碰到了地线,用电笔测量C相的时候,相当于测地线,故电笔不亮,零线与地线之间的电压是相对的,因为C相接地,使得整个电位上升,所以零线就带电了。你关掉了空开就恢复正常,说明你的负载有问题,可能是你的设备有一相碰到了地线。去查看最近有哪台设备异常。希望对你有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
150
主题
3
积分
254
在线时间
82 小时
注册时间
2010-1-5
最后登录
2014-8-9
发表于 2011-11-8 11:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
10楼说得对
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2024-5-19 08:18

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表