一、
四通阀故障的判断方法:

1、
空调不能正确和正常地进行制冷制热模式的转换。

原因分析如下

1)、四通阀内滑阀被系统内部的赃物(氧化皮、杂物)等卡住,可用木棒或胶棒轻击四通阀阀体,如果换向恢复正常,判断正确。

2)、阀体受外力冲击损坏(阀体凹)造成滑阀不能换向,外观观察就可判断。

3)、先导阀毛细管堵、漏、裂,先导阀无法动作;系统压力没有建立起来(系统冷媒严重不足),不能带动先导阀动作,从而不能带动四通阀主阀换向。

4)、由于系统内部的液击使阀滑导向架断裂、端盖损坏变形,此时无法换向,采用1)、3)两种方法不起作用,可判断为液击使阀滑导向架断裂、端盖损坏。特别注意使用大金和三洋大匹涡旋压缩机时产生液击的比例较大。

5)、四通阀内部间隙过大,阀座焊接时轻微烧坏泄漏量超标,造成串气,使滑阀两端压力平衡,无法推动滑阀换向,采用1)、2)种方法时,有时可以换向。

6)、四通阀阀体或管路的焊口泄漏,漏口处有油(冷冻油)渗出容易判断,或采用肥皂水检漏。

7)、制热模式下四通阀先导阀线圈无电压或线圈烧毁(也可能接插件松、脱),造成先导阀不动作,使四通阀主阀不换向。可用一块永磁铁放在四通阀阀体端面或先导阀上判断,如果此时能使滑阀换向,判断正确。

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
13473
主题
2589
积分
131786
在线时间
5207 小时
注册时间
2002-7-21
最后登录
2015-12-19

终身成就常驻居民特殊贡献最佳版主

QQ
 楼主| 发表于 2010-6-15 23:07:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 shl 于 2010-6-15 23:08 编辑

二、
故障四通阀维修操作注意事项:

1、
四通阀在烧焊前必须取下先导阀的线圈,以免焊接过程不当而烧坏线圈;

未命名.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
13473
主题
2589
积分
131786
在线时间
5207 小时
注册时间
2002-7-21
最后登录
2015-12-19

终身成就常驻居民特殊贡献最佳版主

QQ
 楼主| 发表于 2010-6-15 23:10:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 shl 于 2010-6-16 00:34 编辑

2、
在焊下四通阀前,必须用湿布将四通阀包住,并将四通阀组件整个焊下,注意焊接时火焰的方向,不允许火焰对阀体进行加热;

未命名.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
13473
主题
2589
积分
131786
在线时间
5207 小时
注册时间
2002-7-21
最后登录
2015-12-19

终身成就常驻居民特殊贡献最佳版主

QQ
 楼主| 发表于 2010-6-16 00:39:30 | 显示全部楼层
未命名.jpg
3.将组件中的四通阀浸没在水中进行更换(最好能设计简易适用的工装),为了控制四通阀组件管路件之间相对角度,可以采取拆下一根管路件重新装新阀焊接好后,再拆换其它管路件方法。更换过程中应保证新旧四通阀内部不被烧坏
未命名.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
13473
主题
2589
积分
131786
在线时间
5207 小时
注册时间
2002-7-21
最后登录
2015-12-19

终身成就常驻居民特殊贡献最佳版主

QQ
 楼主| 发表于 2010-6-16 00:42:37 | 显示全部楼层

4、
在安装四通阀组件时,必须用湿布将四通阀包住,同时注意焊接时火焰的方向,不允许火焰对阀体进行加热,并避免烧坏周围其它部件;

未命名.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
13473
主题
2589
积分
131786
在线时间
5207 小时
注册时间
2002-7-21
最后登录
2015-12-19

终身成就常驻居民特殊贡献最佳版主

QQ
 楼主| 发表于 2010-6-16 00:45:58 | 显示全部楼层
未命名.jpg

5、
更换四通阀时,焊接速度要快,有条件时尽量使用含银钎料或使用铜磷钎料时加助熔剂进行焊接;

6、
在焊接四通阀冷却时应注意避免冷却不当,造成内部进水;


焊接时在可能的情况下应充氮气保护,减少氧化皮的产生,焊接完成后可能的情况下,充入氮气吹净内部
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
253
主题
38
积分
1075
在线时间
53 小时
注册时间
2010-5-11
最后登录
2014-9-15
发表于 2010-6-16 19:10:16 | 显示全部楼层
谢谢啦,有如此好的经验让大家分享真是高人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
3
主题
1
积分
24
在线时间
1 小时
注册时间
2010-6-22
最后登录
2010-6-22
发表于 2010-6-22 13:38:22 | 显示全部楼层
版主太厉害了!路过顺便学一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
4
主题
0
积分
4
在线时间
1 小时
注册时间
2010-12-23
最后登录
2010-12-27
发表于 2010-12-23 07:21:30 | 显示全部楼层
高人啊!以前还没有想到有这么多的问题!学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
395
主题
13
积分
5322
在线时间
127 小时
注册时间
2010-11-11
最后登录
2014-8-11

优秀会员

发表于 2010-12-23 08:39:53 | 显示全部楼层
高人啊,学习了!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-5-25 11:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表