发表于 2010-2-24 19:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个拖线板,关掉开关,火线(N)零线(L)插口都呈现火线状态(试电笔灯亮)两间交流电压不到5伏,打开开关一切正常。开关键正常关闭后阻值无穷大,各插口无短接现象。这是什么原因导致的啊

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
5503
主题
105
积分
14198
在线时间
451 小时
注册时间
2009-3-21
最后登录
2015-10-18

优秀会员

QQ
发表于 2010-2-24 19:31:55 | 显示全部楼层
零线断线了

退居二线元老

帖子
1203
主题
16
积分
1574
在线时间
142 小时
注册时间
2009-4-17
最后登录
2013-4-28
发表于 2010-2-24 19:33:27 | 显示全部楼层
把开关换成关相线就不会了

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
1423
主题
102
积分
2981
在线时间
337 小时
注册时间
2010-2-21
最后登录
2014-12-9
QQ
发表于 2010-2-24 19:52:21 | 显示全部楼层
你的开关控制的是零线,把输入端零线于火线交换就可以了。

初级维修员

Rank: 2

帖子
48
主题
3
积分
57
在线时间
6 小时
注册时间
2008-12-16
最后登录
2013-10-23
发表于 2010-2-25 23:17:40 | 显示全部楼层
你的开关控制的是零线,把输入端零线于火线交换就可以了。
城东家电 发表于 2010-2-24 19:52



    就是这样。

高级维修员

Rank: 4

帖子
76
主题
2
积分
488
在线时间
41 小时
注册时间
2003-6-27
最后登录
2014-4-20
QQ
发表于 2010-3-26 20:55:21 | 显示全部楼层
你的开关控制的是零线,把输入端零线于火线交换就可以了。
城东家电 发表于 2010-2-24 19:52


同意!

初来咋到

Rank: 1

帖子
1
主题
0
积分
7
在线时间
0 小时
注册时间
2009-1-28
最后登录
2009-2-4
发表于 2010-3-27 19:10:32 | 显示全部楼层
火线和零线反了,开关插座上的L应该是火线N是零线E为接地线

初级维修员

Rank: 2

帖子
48
主题
3
积分
57
在线时间
6 小时
注册时间
2008-12-16
最后登录
2013-10-23
发表于 2010-4-1 00:07:18 | 显示全部楼层
我有一个拖线板,关掉开关,火线(N)零线(L)插口都呈现火线状态(试电笔灯亮)两间交流电压不到5伏,打开 ...
剑鸣苍穹 发表于 2010-2-24 19:27



    这是典型的把线接错了,开关应该控制的是火线,

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
513
主题
19
积分
2404
在线时间
139 小时
注册时间
2003-10-7
最后登录
2020-2-25
发表于 2010-4-1 20:12:38 | 显示全部楼层
试电笔多亮是因为关断零线后,插座上零线脚有感应电,导致氖泡点亮

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
733
主题
103
积分
2202
在线时间
321 小时
注册时间
2009-9-19
最后登录
2015-10-29
发表于 2010-4-1 21:33:35 | 显示全部楼层
没价值的讨论,浪费精力与表情