冰堵分俩种。1严重2不严重,前种需要冲、吹、烘、烤、更换。。。。。。。谈下后者,本人做法是在系统中加个可更换干燥剂的过滤器,这样在系统中加制冷剂,让机器工作。冰堵了更换干燥剂。时间长了水分自然过滤干了。提醒更换干燥剂无需更换制冷剂,,,仅供分享。多多批评。

退居二线元老

帖子
1384
主题
27
积分
1034
在线时间
70 小时
注册时间
2004-9-22
最后登录
2012-1-15
QQ
发表于 2009-9-13 16:34:00 | 显示全部楼层
对于严重冰堵的系统,焊开压缩机的高低压接口,单独让压缩机运转至发烫,迅速换油,系统用液态氟多冲几次,再换过滤器,基本就能解决。

初级维修员

Rank: 2

帖子
64
主题
11
积分
81
在线时间
8 小时
注册时间
2009-8-24
最后登录
2010-7-2
发表于 2009-9-13 22:28:00 | 显示全部楼层
和脏堵一样,清洗系统。洗之前用热毛巾敷在在干燥过滤器和毛细管之间

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
144
主题
22
积分
255
在线时间
43 小时
注册时间
2009-5-19
最后登录
2014-12-3
QQ
发表于 2009-9-13 23:04:00 | 显示全部楼层
荣昌师傅说的方法很实用,但本人一般只换一次干燥过滤器,在冷凝器与干燥过滤器端打孔焊表用真空棒抽空,同时开启压机。抽十多分钟后用焊枪烤红继续抽,只后再用制冷剂冲洗,定能成功。。。
只要有信心,没有做不到的事。

初来咋到

Rank: 1

帖子
2
主题
0
积分
28
在线时间
1 小时
注册时间
2009-7-30
最后登录
2010-9-5
发表于 2009-9-15 12:45:00 | 显示全部楼层
用氮气打压,开口后不要停太久的时间再修。

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
523
主题
78
积分
697
在线时间
109 小时
注册时间
2009-5-23
最后登录
2011-5-18
QQ
发表于 2009-9-15 14:19:00 | 显示全部楼层
<p>请教师傅;</p>
<p>要是更换新的压缩机是不是不用这样子换油啊,只要把管路用弗冲干嘛?</p>

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
218
主题
46
积分
248
在线时间
13 小时
注册时间
2007-4-8
最后登录
2013-11-29
发表于 2009-12-4 00:57:00 | 显示全部楼层
实用

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
79
主题
6
积分
108
在线时间
53 小时
注册时间
2012-1-4
最后登录
2013-2-1
发表于 2012-1-16 22:14:22 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
205
主题
12
积分
691
在线时间
88 小时
注册时间
2010-2-26
最后登录
2020-3-11
发表于 2012-2-16 23:15:16 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
154
主题
3
积分
216
在线时间
32 小时
注册时间
2011-6-18
最后登录
2014-1-8
发表于 2012-2-18 18:44:57 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2024-6-17 08:05

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表