发表于 2009-9-12 13:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>一台宾馆使用的 欲祥挂式空调 管温坏掉 (闪黄灯)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>室内机都开不起来&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>换个5K管温上去不到一星期就坏掉 连换了四个还是会坏</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>请教各位大师傅是哪里出错了&nbsp; 谢谢 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 急啊</p>

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
350
主题
36
积分
1095
在线时间
79 小时
注册时间
2006-8-31
最后登录
2014-12-24
QQ
发表于 2009-9-13 12:58:00 | 显示全部楼层
一般管温探头只是5V电压,什么可能那么快就坏啦

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
1004
主题
96
积分
1095
在线时间
185 小时
注册时间
2009-9-4
最后登录
2012-10-11
发表于 2009-9-13 21:18:00 | 显示全部楼层
<font face="Verdana">根</font><font face="Verdana">本<font face="Verdana">不</font><font face="Verdana">是<font face="Verdana">管</font><font face="Verdana">温<font face="Verdana">坏</font>,<font face="Verdana">是</font><font face="Verdana">电<font face="Verdana">脑<font face="Verdana">板</font><font face="Verdana">坏,<font face="Verdana">换<font face="Verdana">电</font><font face="Verdana">脑</font><font face="Verdana">板</font><font face="Verdana">就<font face="Verdana">可</font><font face="Verdana">以<font face="Verdana">了</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>

初级维修员

Rank: 2

帖子
49
主题
8
积分
59
在线时间
5 小时
注册时间
2009-7-8
最后登录
2010-9-27
发表于 2009-9-13 21:53:00 | 显示全部楼层
就是 ,换电脑板吧

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
328
主题
12
积分
149
在线时间
1 小时
注册时间
2008-9-8
最后登录
2010-10-3
发表于 2009-9-13 22:28:00 | 显示全部楼层
传感器不会这么好坏的。检查一下别的元件。

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
392
主题
17
积分
1608
在线时间
36 小时
注册时间
2005-9-27
最后登录
2014-12-31
QQ
发表于 2009-9-14 19:10:00 | 显示全部楼层
电脑板坏可能性大。

初来咋到

Rank: 1

帖子
11
主题
5
积分
13
在线时间
0 小时
注册时间
2009-8-22
最后登录
2009-11-22
 楼主| 发表于 2009-10-4 12:49:00 | 显示全部楼层
<p>但是为什么 换了个管温 就可以了呢</p>

初来咋到

Rank: 1

帖子
11
主题
5
积分
13
在线时间
0 小时
注册时间
2009-8-22
最后登录
2009-11-22
 楼主| 发表于 2009-10-4 12:57:00 | 显示全部楼层
<p>上一次把管温的头放在外面 现在就没出现那问题了</p>
<p>反而是宾馆里的别台空调出现这样的情况了</p>
<p>而且这家宾馆里面的欲祥空调的管温都是以前有维修过的</p>

初级维修员

Rank: 2

帖子
15
主题
2
积分
50
在线时间
2 小时
注册时间
2009-9-13
最后登录
2014-8-14
QQ
发表于 2009-10-4 13:01:00 | 显示全部楼层
是不是你换的管温和以前的阻值不一样

初来咋到

Rank: 1

帖子
11
主题
5
积分
13
在线时间
0 小时
注册时间
2009-8-22
最后登录
2009-11-22
 楼主| 发表于 2009-10-4 13:15:00 | 显示全部楼层
<p>换的是一样的 都是5V的</p>