空调不起动

[复制链接]

初级维修员

Rank: 2

帖子
20
主题
15
积分
42
在线时间
0 小时
注册时间
2009-5-5
最后登录
2009-7-23
发表于 2009-7-16 19:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>一台2匹柜机,不能起动,将外机接线端线取下,另外接电源,压缩机和室外风扇都能正常工作,后怀疑是室内机主板有问题,但换了一个新的主板和感温头,室外机仍然不能正常工作,请问是什么原因?????谢谢</p>

高级维修员

Rank: 4

帖子
430
主题
24
积分
378
在线时间
94 小时
注册时间
2009-5-16
最后登录
2014-9-11
发表于 2009-7-16 20:33:00 | 显示全部楼层
联机线有问题

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
405
主题
3
积分
2064
在线时间
232 小时
注册时间
2010-12-5
最后登录
2015-1-4
发表于 2011-10-30 14:46:48 | 显示全部楼层
测量外机进线有否电源,如无则是内机有问题,先查内机接线板,变压器,保险丝,温控头等简易故障,然后再查电脑板等较复杂的电路.一步步来,