本人修了一台三十匹的水冷式柜机,原来的故障是烧了一个压缩机头,我就买了一个二手机头换上,同时换了过滤器,开机怎么加雪种就是高低压上不去,高压管微温,低压回气管结冰,我分析是机头不行,就拆下又换回一个,结果这个机头确实有问题,只得又换回一个,装机抽空加雪种,但高压去到十,低压在二左右,还是结冰,再怎么加雪钟也一样,高压管微温,低压管结冰,因为修的时候是冬天,我就没理它了,我想等开一段时间后再换掉过滤器就可以了的,因烧过机头后我没清理系统,结果前几天我去换了过滤器,,只是高低压正常了些,但高压管微烫,低压管还结冰,因此我以为冷凝器堵,查看正常,风机工作也正常.万般无奈的之下,拿风速仪检测出风口,没风,一看,原来出风口处有一层网,因不知道几年没洗过全堵了.把那些网拆下清洗后,空调工作正常,总结这次维修,我认为我们维修时还是应该仔细检查和分析原因.不能只局限于原有的经验和理论,否则会走很多弯路. |
|