三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1136|回复: 1

变压器选择

[复制链接]

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
52
主题
18
积分
106
在线时间
2 小时
注册时间
2007-10-8
最后登录
2010-9-11
发表于 2009-3-17 18:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>最近我们公司打算搬注塑车间:</p>
<p>注塑机一共78台,总功率1346。3KW;单相220V烘箱总功率172KW;再加上粉碎机、拌料机、水泵、冷风机共150KW,再有照明电10KW左右。以后可能增加到100余台注塑机,要留一定余量。</p>
<p>请问各位师傅怎么算变压器容量和主断路器容量?</p>

初来咋到

Rank: 1

帖子
2
主题
0
积分
12
在线时间
2 小时
注册时间
2012-1-6
最后登录
2014-4-26
发表于 2012-1-6 13:10:27 | 显示全部楼层
有功计算负荷(kw功率)=需要糸数Kd*设备总容量Pc  。
糸数Kd的选取:机床:0.2 5    制造0.33    热处理 0.7~0.8        橡胶0.5~0.6
注塑机大部分功率为电阻丝,属于纯电阻性负载。Kd选0.8较为适宜。
由有功计算负荷(kw功率).及功率因数(0.9).再选最合适标准容量的变压器.(KVA)
总功率=1346+172+150+10+440(余量)=2118KW
实际总功率=2118+2118*(1-0.9)  0.9为预计使用设备的功率因数。
计算为2318KW
预留10%余量。选用400KVA变压器6台较好。
回复 支持 反对