今天换春兰5P压缩机后 加氨时高低压管都会结霜 风扇上部份有一点热 下部份不热 是不是堵了?脏堵还是冰堵?怎么诊断?如果冰堵的话怎么处理?

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
156
主题
5
积分
611
在线时间
16 小时
注册时间
2004-3-9
最后登录
2014-11-15
发表于 2008-6-3 00:27:00 | 显示全部楼层
<p><font size="4">高压管结霜,应该是细管结霜吧?毛细管节流在外机的话,那就是对的。</font></p><p><font size="4">看上去是少氟,检测一下压力、电流,并把数据报上来,大家好给你出主意。</font></p><p><font size="4">由于该机已经烧过压缩机,什么原因烧的,做个系统检查,可以确保新换压缩机后正常运行。</font></p><p><font size="4">重点查系统节流部分,清理过滤器、毛细管、外机散热等。</font></p>

初来咋到

Rank: 1

帖子
57
主题
14
积分
28
在线时间
0 小时
注册时间
2007-10-23
最后登录
2010-1-30
发表于 2008-6-2 21:57:00 | 显示全部楼层
是不是堵你装上个压力表就知啦.

初来咋到

Rank: 1

帖子
57
主题
14
积分
28
在线时间
0 小时
注册时间
2007-10-23
最后登录
2010-1-30
发表于 2008-6-2 22:04:00 | 显示全部楼层
如果冰堵你就用氨去吹吹,还不行你就点甲醇.

初来咋到

Rank: 1

帖子
13
主题
4
积分
8
在线时间
0 小时
注册时间
2008-6-2
最后登录
2009-3-6
 楼主| 发表于 2008-6-2 22:30:00 | 显示全部楼层
<p>刚开机时压力有3点多&nbsp; 1分钟后就变2点多&nbsp; 然后一直都那样 表针也不会变动</p><p></p>

退居二线元老

帖子
1384
主题
27
积分
1034
在线时间
70 小时
注册时间
2004-9-22
最后登录
2012-1-15
QQ
发表于 2008-6-3 09:39:00 | 显示全部楼层
继续加氟!氟还不够!

初来咋到

Rank: 1

帖子
13
主题
4
积分
8
在线时间
0 小时
注册时间
2008-6-2
最后登录
2009-3-6
 楼主| 发表于 2008-6-7 11:32:00 | 显示全部楼层
<p>原来是内机脏了 风量变小 现在问题已解决了 谢谢大大们</p><p></p>

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
405
主题
3
积分
2064
在线时间
232 小时
注册时间
2010-12-5
最后登录
2015-1-4
发表于 2011-11-17 15:50:07 | 显示全部楼层
我看是连接内外机铜管扁了的原故.
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
92
主题
4
积分
766
在线时间
39 小时
注册时间
2010-11-19
最后登录
2014-3-24
发表于 2011-11-29 09:08:09 | 显示全部楼层
是弗不够才会这样的