今修单相烘箱一台,现象是温度调节仪调节到100度加温.而当箱内温度升到150度时,温控仍不跳脱. 请问各位师傅,此故障该如何解决.温度调节仪的原理是什么?谢谢

初级维修员

Rank: 2

帖子
7
主题
3
积分
33
在线时间
0 小时
注册时间
2007-11-15
最后登录
2008-1-21
发表于 2007-12-1 18:13:00 | 显示全部楼层
你看看后面的控制输出有没有接错啊!

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
47
主题
3
积分
279
在线时间
46 小时
注册时间
2006-7-21
最后登录
2013-1-22
发表于 2007-12-2 11:22:00 | 显示全部楼层
<p>分别检测:温度传感器+温度控制器 工作是否正常。查温度控制器设定正确否?</p>

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
448
主题
37
积分
1461
在线时间
68 小时
注册时间
2005-6-2
最后登录
2014-12-15
发表于 2007-12-2 12:54:00 | 显示全部楼层
这样你的温控仪或温度检测头坏了,你试试换感温头,记住(要分热电耦和热电阻的)

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
52
主题
18
积分
106
在线时间
2 小时
注册时间
2007-10-8
最后登录
2010-9-11
 楼主| 发表于 2007-12-2 16:16:00 | 显示全部楼层
<p>我都试过了,传感器没有问题,不知道控制器问题出在哪里?请指教!</p>

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
47
主题
3
积分
279
在线时间
46 小时
注册时间
2006-7-21
最后登录
2013-1-22
发表于 2007-12-3 11:59:00 | 显示全部楼层
<p>1、传感器肯定没问题?是那一类型的?</p><p>2、温度控制器你能介绍一下是什么型的吗?它有几组接线柱?怎么接线的?它的设定查了没有?</p>

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
154
主题
16
积分
268
在线时间
45 小时
注册时间
2010-7-22
最后登录
2013-8-11
发表于 2011-9-11 20:07:57 | 显示全部楼层
要你的电热偶和你的表分度值不对,要不就是你的控制表坏了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-11-3
最后登录
2013-2-24
发表于 2011-11-3 23:10:27 | 显示全部楼层
有可能是PID的参数要重新设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2012-2-27
最后登录
2012-4-16
发表于 2012-2-28 00:00:11 | 显示全部楼层
可能是你的感温头坏了。