格力2P的柜机开机不制冷,上电流表检测发现,压缩机没有启动,打开外机检测压缩机启动电容,发现容量只有5微法了,更换电容故障排除。后来对这个坏电容进行了解剖,外观看这个电容质量应该还是可以的,解剖时发现也不漏液也不漏气,打开后里面东西都完好无损,液体一点也不少,为什么容量只有5uF了呢?难道是液体变质了?希望大家参与探讨答疑。

001.jpg
002.jpg
003.jpg

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
69
主题
0
积分
715
在线时间
14 小时
注册时间
2024-4-8
最后登录
2024-6-6
发表于 2024-5-28 05:49:34 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
22
主题
6
积分
786
在线时间
4 小时
注册时间
2002-8-16
最后登录
2024-5-28
发表于 2024-5-28 19:23:14 | 显示全部楼层
我是醉了,还有主事丫环这个品牌的电容。