三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 953|回复: 3

一个格力2P的柜机开机不制冷

[复制链接]

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1734
主题
106
积分
17148
在线时间
449 小时
注册时间
2005-11-13
最后登录
2025-4-30
发表于 2024-5-24 09:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力2P的柜机开机不制冷,上电流表检测发现,压缩机没有启动,打开外机检测压缩机启动电容,发现容量只有5微法了,更换电容故障排除。后来对这个坏电容进行了解剖,外观看这个电容质量应该还是可以的,解剖时发现也不漏液也不漏气,打开后里面东西都完好无损,液体一点也不少,为什么容量只有5uF了呢?难道是液体变质了?希望大家参与探讨答疑。

001.jpg
002.jpg
003.jpg

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
181
主题
0
积分
1833
在线时间
39 小时
注册时间
2024-4-8
最后登录
2025-2-13
发表于 2024-5-28 05:49:34 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
22
主题
6
积分
786
在线时间
4 小时
注册时间
2002-8-16
最后登录
2024-5-28
发表于 2024-5-28 19:23:14 | 显示全部楼层
我是醉了,还有主事丫环这个品牌的电容。

回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
7
主题
0
积分
46
在线时间
2 小时
注册时间
2024-6-27
最后登录
2024-11-16
发表于 2024-7-11 08:55:04 | 显示全部楼层
;这个牌子的电容质量不行   修洗衣机换过  3个月就坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-4-30 19:16

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表