ODYSSEY机组故障代码表
故障代码
故障现象
故障处理
E01
线控器接收故障
关闭内风机、压缩机、外风机
E02
线控器探头开路或短路
报警不停机,调用线控器探头继续运行
E03
回风探头开路或短路
报警不停机,调用回风探头继续运行
E04
内盘探头1开路或短路
停系统1压缩机,外风机(内风机仅在单系统时停止,双系统时系统2不受影响继续运行)
E05
内盘探头2开路或短路
停系统2压缩机,外风机(双系统时系统1不受影响继续运行)
E06
外盘探头1开路或短路
停系统1压缩机,外风机、内风机(仅在单系统时停止,双系统时系统2不受影响继续运行)
E07
外盘探头2开路或短路
停系统2压缩机,外风机(双系统时系统1不受影响继续运行)
E08
外环境探头开路或短路
报警,仅在KFC模式下停电加热
E09
压缩机1高压
辅热键为关闭开启辅热按键(仅热泵+电加热非KFC有效)

IMPRESSION2
E01
制冷剂泄漏
E14
吸气温度传感器故障
E02
压缩机堵转
E15
备用
E03
室外盘管温度传感器故障
E16
室内盘管进口温度传感器故障(制冷方向)
E04
电流互感器故障
E17
室内盘管中间温度传感器故障
E05
室内回风温度传感器故障
E18
室内盘管出口温度传感器故障
E06
室外环境温度传感器故障
E24
不再控制面板上显示
E07
室外排气温传或压机顶部温传故障
E25
不再控制面板上显示
E08
模块故障
E26
不再控制面板上显示
E09
室外机过压 欠压故障
E27
不再控制面板上显示
E10
压缩机排气温度过高
E29
不再控制面板上显示
E11
室内.外机通讯异常
E30
不再控制面板上显示
E12
室外机 阀控板通讯异常
E31
不再控制面板上显示
E13
室内机盘管温度过高
 
 
IMPRESSION1
EE
线控器于室内机通讯异常
E07
排气或压缩机顶部温度传感器故障
E00
线控器环境温度传感器故障
E08
IPM模块保护
E01
制冷剂泄漏
E09
室外机过压、欠压
E02
压缩机堵转
E10
压缩机排气温度过高
E03
室外盘管温度传感器故障
E11
室内、外机通讯异常
E04
室内盘管温度传感器故障
E12
保留,未使用
E05
室内机环境温度传感器故障
E13
室外机EEPROM数据错误
E06
室外机环境温度传感器故障
E14
相邻机无电源
SPIDE变频多联线控器TM-07     属于室外机故障
E01
过欠压保护
E13
出水温度传感器开路或短路
E02
E02缺相保护
E14
回水温度传感器开路或短路
E03
相序保护
E15
套管换热器冷媒出口温度过高
E04
排气压力传感器故障
E16
水侧防冻保护
E05
排气压力过高
E17
邻机无电源
E06
吸气压力过高
E21
IPM模块保护
E07
压力传感器检测精度故障
E22
变频压缩机过电流保护
E08
流量开关
E23
变频排气温度传感器开路或短路
E09
套管换热器冷媒出口温度传感器开路或短路(风冷系统为盘管出口温度)
E24
变频排气温度过高
E10
套管换热器冷媒入口温度传感器开路或短路(风冷系统为盘管入口温度)
E25
模块散热器温度传感器开路或短路
E11
吸气温度传感器开路或短路
E26
模块散热器温度过高
E12
室外环境温度开路或短路
E27
变频压缩机电流检测故障
SPIDE变频多联线控器TM-07    属于室内机故障
E00
线控器温度传感器故障
E46
室内提水泵故障
E41
室内机回风温度传感器故障
E47
室内风扇反馈信号故障
E42
室内蒸发器中部温度传感器故障
E49
室内EEPROM读写故障
E43
室内蒸发器入口温度传感器故障
E51
接收不到室外机通讯
E44
室内蒸发器出口温度传感器故障
E52
室内地址冲突
ILLUSION/INSIGHT线控器TM-01至TM-03液晶显示屏
E01
冷媒泄漏报警
E04
室内盘管探头缺失
E02
高压保护
E05
回风温度探头缺失
E03
室外盘管探头缺失
E06
室外温度探头缺失
旧型ILLUSION/INSIGHT LED显示屏
睡眠灯              
Tic传感器报警 冷媒泄漏报警
中速风
Tic传感器缺失 内盘温度传感器断路
制冷灯
Toc传感器报警 高压保护
低速风
Tr传感器缺失 回风传感器断路
高速风
Toc传感器缺失 外盘温度传感器断路
制热灯
Toc传感器功能 室外机冬季制热除霜
08年新型ILLUSION线控器TM-05液晶显示屏
E01
线控器收通信故障
E08
外盘管传感器故障
E02
线控器传感器故障
E09
热水盘管传感器故障
E03
主控制板收通信故障
E10
内盘管防冻
E04
集中控制板通讯故障
E11
内盘管过热
E05
回风传感器故障
E12
外盘管过热
E06
室外传感器故障
E13
冷媒泄漏报警
E07
内盘管传感器故障
E16
EEPROM故障
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AQUASSERY联控 单压缩机
AQUASSERY联控 双压缩机
E1
回水感温线短/开路
E1
回水感温线短/开路
E2
出水感温线短/开路
E2
出水感温线短/开路
E3
回风感温线短/开路
E3
回风感温线短/开路
E4
除霜感温线1短/开路
E4
除霜感温线1短/开路
E5
板换高温检测探头短/开路
E5
除霜感温线2短/开路
E6
电加热过载
E6
压缩机2高压报警
E7
水流量不足
E7
水流量不足
E8
水泵过载
E8
水泵过载
E9
风机过载
E9
风机过载
EA
压缩机1过载
EA
压缩机1过载
EC
压缩机1高压报警
EB
压缩机2过载
ED
压缩机1低压报警
EC
压缩机1高压报警
EE
内存存取故障
ED
压缩机1低压报警
EF
板换低温保护(制冷)
EE
压缩机2低压报警
EF
板换高温保护(制热)
EF
板换低温保护(制冷)
KOOLMAN/AQUASSERY 单压缩机TM-11
KOOLMAN/AQUASSERY 双压缩机TM-11
SE
回水温度探头短路/开路
SE
回水温度探头短路/开路
SL
出水温度探头短路/开路
SL
出水温度探头短路/开路
SD
板换温度探头短路/开路
S1
化霜探头1号短路/开路
S1
化霜探头短路/开路
S2
化霜探头2号短路/开路
H2
电加热过载
H2
压缩机2号高压报警
FL
水流量不足
FL
水流量不足
OP
水泵过载
OP
水泵过载
OF
风机过载
OF
风机过载
C1
压缩机1号过载
C1
压缩机1号过载
H1
压缩机1号高压报警
C2
压缩机2号过载
L1
压缩机1号低压报警
H1
压缩机1号高压报警
L2
存储器存储故障
L1
压缩机1号低压报警
E3
制冷时出水温度太低
L2
压缩机2号低压报警
E3
制热时出水温度太高
E3
制冷时出水温度太低
KOOLMAN500 TC550/TC560
A0
出水感温器故障(出水探头)
A3
第一机防冻(冷媒管路)
AL
出水温度过低
A4
风扇电机内设置热保护跳脱   水流量异常
Ai
入水感温器故障(回水探头)
A1 A2
第一机低压跳脱   第二机高压跳脱
LO
感温器故障
B1  B2
第二机低压跳脱     第二机高压跳脱
H1
感温器短路
B3
第二机防冻
KOOLMAN&AQUASSERY08年线控器TM-71单压机
SE
回水感温线短路或开路
OF
风机过载              OP   水泵过载
SL
出水感温线短路或开路
C1
压缩机1过载
SD
吸气温度1短/开路
H1
压缩机1高压报警
S1
除霜感温线1短/开路
L1
压缩机1低压报警
H2
电加热过载
E3
制冷时出水温度太低
FL
水流量不足
E4
吸气温度太低
KOOLMAN&AQUASSERY08年线控器TM-71双压机
SE
回水感温线短/开路
OF
风机过载              OP   水泵过载
SL
出水感温线短/开路
C1
压缩机1过载
SD
吸气温度1短/开路
C2
压缩机2过载
S1
除霜感温线1短/开路
H1
压缩机1高压报警
S2
除霜感温线2短/开路
L1
压缩机1低压报警
S3
吸气温度2短/开路
L2
压缩机2低压报警
H2
压缩机2高压报警
E3
制冷时出水温度太低
FL
水流量不足
E4
吸气温度太低
ODYSSEY机组 06版控制器TM-31
E01
线控器接收故障
E12
压缩机2低压保护
E02
线控器温度探头开路/短路
E13
压缩机1过载
E03
室内机回风温度探头开路/短路
E14
压缩机2过载
E04
室内盘管探头1号开路/短路
E15
外盘管1过热
E05
室内盘管探头2号开路/短路
E16
外盘管2过热
E06
室外盘管探头1号开路/短路
E17
内盘管1过热
E07
室外盘管探头2号开路/短路
E18
内盘管2过热
E08
室外环境探头开路/短路
E19
内盘管1过冷
E09
压缩机1高压保护
E20
内盘管2过冷
E10
压缩机2高压保护
E21
内外机通讯异常
E11
压缩机1低压保护
E22
室内机收不到线控器故障