|
LED 电源维修工装使用说明
一. 工装实物介绍
1.整机介绍
工装实物图
2.面板介绍
工装面板实物图,其面板上已明确标示出其功能。
说明:
a) 负载1~4: 是代表可分别替代4路LED灯条(串);
b)RP1~RP4:是4路双联8组可调电位器旋钮;
c)测试点(2):是4路双联8组可调电位器旋钮的阻值监测点:
d)灯1~4:分别是4路负载工作指示;
e)电流监测: 是指LED驱动电路输出“总”电流值;
f) K1~K4 :是分别切换4路负载级别档位开关;
注意:负载1---测试点一灯1--K1→电流监测表=组成“1路”;
负载1- -P1I--测试点- -1--K-- > .电流监测表=组成“2路”
负载2--- RP2---测试点一灯2---K2-
3.所需附件
a)主板或短接线(可根据待修电源板的特性进行选择) ;
b)主板至电源板连接线;
c)自制模拟主板控制用的短接线;
d)电源板至工装连接线;
e)遥控接收板.
二.工装的使用方法
根据不同型号LED电源板,需对工装进行相应设置:
1.使用步骤介绍:
1) 1 路--使用步骤介绍:
◆先确认电源板的具体型号及参数, 再确认RPI和K1的对应设置参值是多少,
(见表1 )
a)通过参照表1,将切换开关档位K1切换到相应的参值(档位),(例如:
FSPS35D-IMF 190 需将K1切换到480R档;
b)再通过参照表1将电位器RP1调为10.62:电位器RPI的具体调试说明:
➢确定RP1随限----通过表1查询得知,(例如FSPS35D-1MF-190对应RP1的
阻值是10.62) ;
➢设置限----将万用表设置到2002档上,红、黑表笔分别放在对应测试点上,
然后轻缓调RP1旋扭,使万用表读数正好为(表1)待修电源板所对应阻值(误
差最好控制在1%);而且尽量使2组阻值相等。
◆连接 工装:
a)利用短接线或连接主板供电及控制线;
b)连接电源板(LED输出)与工装线:
c) 电源板AC供电。
◆观测:
➢通电仔细观察灯1是否被正常点亮;
➢检查电流表的读数是否与电源板标示一致(误差最好控制在10%以内);
➢检查电源板所有 关键电压是否与表1接近标示值;
1路负载+短接线连接示意图
2) 2 路---使用步骤介绍:
◆先确认电源板的具体型号及参数, 再确认RP1、RP2 和K1、K2的对应设置参
值是多少,(见表1 )
a)通过参照表1,将切换开关档位KI、K2切换到相应的参值(档位), (如如:
HSS30D-2M9 120需将K1、K2切换开关切换到240R档;
b) 再通过参照表1将电位器RP1、RP2调为8.602: 电位器RPI、 RP2的具体
调试说明:
➢确定电位器RP1、RP2限----通过表1查询得知,(如HSS30D-2M9 120
对应阻值是8.60。
➢设置阻---将万用表档位设置在2002档,红、黑表笔分别放在对应测试
点上,然后缓慢调RP1、RP2旋扭,使万用表读数正好为(表1)电源板所
对应阻值(误差最好控制在1%以内);而且尽量使4组阻值相等。.
连接工装:
a) 利用短接线或连接主板供电及控制线;
b)连接电源板(LED输出)与工装线;
d)电源板AC供电。
➢通电仔细观察灯1、灯2是否被正常点亮;
➢检查电流 表的读数是否与电源板标示- -致 120mA※2=240mA ( 误差最好控制在10%以内); .
➢检查电源板所有电压是否与表1或接近电源板标示值;
3) 4路--使用步骤介绍:
◆先确认电源板的具体型号及参数, 再确认RP1、RP2、RP3、RP4和K1、K2、K3、K4的对应设置参值:
a) 通过参照表1,将切换开关K1、K2、K3、K4档位分别切换到相应参值(档位),(如: HSM35D-4MF 120需将K1、K2、K3、K4切换开关都调到480R档;
b) 再参照表1将电位器RPI、RP2、RP3、RP4分别调为12.79: 电位器RPI、RP2、RP3、RP4调试具体说明:
➢确定RP1、RP2. RP3、RP4限----通过表1查询知, (如HSM35D- 4MF 120对应RP1、RP2、RP3、RP4 的阻值是12.79。
➢设置阻----将万用表档位设置在20092档上,红、黑表笔分别放在对应测试点上,然后缓慢调RPI、RP2、RP3、RP4旋扭,使万用表读数分别正好为(表1)电源板所对应阻值(误差最好控制在1%以内);而且尽量使8组阻值相等。
连接工装
a)利用短 接线或连接主板供电及控制线;
b)连接电源板(LED输出)与工装线;
c) 电源板AC供电。
➢通电仔细观察灯1、灯2、灯3、灯4是否被正常点亮;
➢检查电流表的读数是否与电源板标示-致120mA※4=480mA(误差最好控制在8%以内);
➢检查电源板所有电压是否等于表1或标示值(含12V/PFC/LED+等电压);四路负载+主板连接示意图
2.使用工装维 修前的必要条件
检修LED (2 合1)电源组件之前,先确定该电源板型号及输出(LED)部分状态;
1)
电源板型号识别图:
a) 找出点黑点位置,确定电源板型号;
b) 对应电源板型号,确认输出电压、电流参数
c) 系统识别编号是备件库的编码;
2)电源板实物举例识别[FSPM38D-4MB-120 ],厂家不同,电源命名均有差异。
a) 因每种电源板上有很多型号状态预留值,具体主要看黑点位置为此板型号;
b) 黑点在右边
c) 型号及含义
d) 具体输出电压和电流
如果黑点标识在“A”处,说明电源板型号为“FSPM35D-4MF”,电压、电流对应框框里数字,由此识别。
三.实验情况说明
1. LED(2合1)电源通电后,维修工装上的指示灯对应被点亮(接几路输出,就应有几
路指示灯被点亮),且明亮程度-致;同时电流表电流值与标称一致(或接近),即可判断
该电源板正常,否则判为故障板,随后进行相应电路的检修。
2.对LED(2合1)电源板LED背光出现故障多为黑屏或LED亮一下马上保护等,在
此工装试修均能检查出来。但对个别LED (2合1)电源组件若出现光暗或者带不起载现
象,所以在工装上试修时,-定要观察电流表的电流读数;
3.此工装不适用于检修LCD屏的(2合1)电源组件(该电源组件输出的电压和电流及特
性不同)。
4.部分电源板需要连接主板才能正常工作:部分电源板只需有短接线短接即可;(见表1)
s.部分电源板在12V输出位置,需要对地接2W以上300~ 6002左右的负载电阻:
6.注意:如(FSPS35D- 1MF- 190、 HSS35D-1 MF- 190、 MPS35D-1MF-190 )三种不同厂
家的电源板,电流输出一样,但RP参值确不同。比如: FSPS35D-1MF-190 为10.62 、
HSS35D-1MF-190为18.20 、MPS35D-1MF- 190为10.792; ,
总结:该维修工装通过对大部分(2 合1)电源组件进行实验,除了个别缺货电源组件没有
测试外,其余均能对其进行检修;对此没有测试的电源组件,后期将采用逐渐收集测试。
四、注意事项
在用该维修工装检修或老化LED(2合1)电源组件过程中,因输出的电压和电流较大,
部分器件发热量较大防止烫伤,维修人员千万不能离开现场;若出现打火或冒烟,应该立
即关闭电源。切记!!切记!!
特别提示:为了更好地配合LED (2合1)电源工装检修电源组件,保障维修出来的组
件修复质量,请严格按照使用说明进行操作。
备注:
1.1、2、4路分别表示电源板LED-端路数;
2.1 放-表示第一步把测试表笔放到对应测试点;
2调--表示第二步调节阻值;
3看-表示第三步观察万用表读数值;
电源组件维修参数
表1
|
-
-
|